地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Bookstar

2021-01-12 09:41:59
  • #1
今天晚上又出现了故障760除霜。整个房子也越来越冷,温度大约下降了1度。

我今天把效率泵从自动模式切换到了手动模式。现在它的流量不是800升/小时,而是1500升/小时。因此,浴室的流量也增加了一倍。

我现在很期待会发生什么。也许整个系统现在会完全损坏。

我在另一个论坛上看到关于泵的电压数值,标称电压是10伏,效率电压是3伏。但我这里完全看不到,根本无法设置。

如果你们有人能进入菜单看看,在效率泵的设置里有什么选项,或者你们是否能找到这个电压设置,那就太好了。
 

Alessandro

2021-01-12 09:46:30
  • #2
你可以在泵上选择哪些设置?
它不应该直接与热泵一起“调节”吗?
 

Bookstar

2021-01-12 09:51:14
  • #3

我可以选择自动模式,泵会随之调节。但在我看来,这在我这里不起作用,因为流量太小。

所以现在设置为手动,最大100%,最小40%。
 

halmi

2021-01-12 09:55:00
  • #4
你减少了很多圈数吗?你的机器的软件版本是多少?
 

Bookstar

2021-01-12 10:06:08
  • #5

所有回路都打开。软件版本是两周前更新的最新版本,我这里上传一个csv文件。






























































































































































































































































































































































































































2021年01月12日 10:12
设备状态:
热泵类型 LWA 12
热泵类型 HDT_9
软件版本 V3.85.6 (r6445)
双元阶段 1
运行状态 加热
实际功率 6.69 kW
除霜需求 6.9%
上次除霜
##########
系统设置:
电力公司锁定 无ZWE
房间控制器
接入 回流管
混合回路 1
故障 无ZWE
生活热水1 传感器
生活热水3 无ZUP
生活热水4 设定值
生活热水5 带HUP
生活热水+热泵最大 0.0 小时
泵优化
访问 客户
监控VD 开启
暖气控制 依赖外界温度
混合回路1控制 依赖外界温度
加热 带混合
电极阳极
加热限制
远程维护
泵优化时间 10 分钟
TDI 报警
ZWE 释放时间 60 分钟
生活热水后加热
生活热水后加热最大 5.0 小时
智能电网
混合回路1控制 快速
VD加热
温度:
回流限制 45.0°C
迟滞 HR 1.5 K
迟滞 WW 5.0 K
最大TR升温 7.0 K
ZWE 释放 -2.0°C
TDI 设定温度 60.0°C
最大室外温度 40.0°C
最低室外温度 -20.0°C
降温截止 -20.0°C
迟滞 KR 2.0 K
最高生活热水温度 60.0°C
最低回流设定温度 15.0°C
泵效率:
供热分配系统 地板采暖
暖气控制 手动
暖气名义功率 100%
暖气最小功率 60%
生活热水控制 自动
冷却温差 5.0 K
附加热量1
类型 加热棒
功能 暖气和生活热水
位置 集成
输出 输出 1
泵前进管:
泵前进管 ZUP 60 秒
优先级:
生活热水 1
暖气 2
游泳池 3
设备配置:
暖气
生活热水
灵活配置:
输出 2 ZIP
输出 3 FP1
暖气曲线暖气 27.5°C
运行小时信息:
VD1运行小时 5689小时
压缩机脉冲 1 6327
VD1平均运行时间 00:53
ZWE1运行小时 100小时
热泵运行小时 5689小时
暖气运行小时 4867小时
生活热水运行小时 816小时
温度信息:
前进管温度 28.1°C
回流管温度 25.3°C
回流设定温度 26.6°C
热气温度 62.3°C
室外温度 -3.1°C
平均温度 -4.7°C
生活热水实际温度 48.0°C
生活热水设定温度 48.0°C
热源进水温度 -2.6°C
前进管最大温度 60.0°C
吸气VD温度 -3.1°C
VD加热温度 51.3°C
过热度 7.5 K
过热度设定 7.1 K
TFL1温度 19.0°C
TFL2温度 24.5°C
 

T_im_Norden

2021-01-12 10:17:35
  • #6
我看得对吗:
Lstg. Hz. Min. 60%
这意味着供暖的最低性能是60%吗?
如果是的话,请将其降低到20%左右。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.09.2013预制房屋使用哪种供暖:空气源热泵,地热,太阳能,光伏17
25.07.2014无供暖的节能规定10
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
31.08.2017假期期间你们会完全关闭暖气吗?24
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
13.07.2019热水要很长时间才会来27
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
09.04.2021暖气循环定时器29
08.02.2022热泵在实际运行中有多复杂?78
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16

Oben