Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

Tolentino

09.09.2020 10:21:10
  • #1


Rien que cette affirmation me choque venant d'un maître d'œuvre. Je veux dire, il n'exécute pas lui-même le métier, mais on devrait au moins connaître un minimum tout ce qui concerne la construction de maisons quand on propose ça professionnellement.

Un entrepreneur général me renvoie toujours directement à son chauffagiste. Celui-ci veut plutôt faire un départ à 35° chez moi, je ne suis pas encore sûr de comment lui faire comprendre que je veux autre chose.
Il a ce genre d'attitude, je sais tout mieux que toi et ce qu'on trouve sur les forums internet, c'est des bêtises.

Y a-t-il en fait une autre source concernant un faible départ et les espacements de pose que les forums spécialisés ? Donc, pour que je puisse peut-être le convaincre avec ça ?

Merci et salutations

Tolentino
 

Mycraft

09.09.2020 10:27:21
  • #2
Oui, les manuels de physique disent exactement la même chose.
 

Daniel-Sp

09.09.2020 11:21:48
  • #3
Commande un calcul de charge thermique incluant le calcul de dimensionnement du chauffage par le sol avec la température de départ souhaitée et présente-lui ensuite le calcul sous le nez... Tu n'as pas besoin de mentionner que tu as commandé le calcul en ligne
 

T_im_Norden

09.09.2020 12:25:10
  • #4
Tu paies donc tu décides ce que tu veux.
 

OWLer

14.10.2020 08:27:50
  • #5
Donc, j'ai le calcul devant moi. Apparemment, nous avons acheté des murs "mauvais". Une température de départ à 30°C n'est pas possible. Selon le calcul, dans plusieurs pièces, la puissance de chauffage nécessaire fait défaut. Il est intéressant de voir à quel point le clinker et les nombreuses fenêtres sont en conflit avec nos températures souhaitées. Je ne pense pas que nos voisins avec [WDVS] aient des problèmes similaires.

Probablement, il y aura maintenant une conception du chauffage au sol avec 33°C – même ainsi, la salle de bain reste critique et doit soit être chauffée électriquement, soit je convaincs mon chauffagiste d’installer un chauffage mural.

Heureusement, aussi bien mon [GU] que le chauffagiste ont déjà installé des chauffages muraux. Le chauffagiste ne semblait pas ravi et ne voulait pas s’exprimer sur les coûts supplémentaires, mais je prends cela comme un bon signe.
 

Mycraft

14.10.2020 11:05:39
  • #6
Oui, ce n’est pas si rare. Il existe des configurations où un chauffage au sol atteint ses limites, que l’on réduise l’espacement ou autre. Les pièces n’atteignent pas calculativement les valeurs de chauffage nécessaires, par exemple à cause du nombre / de la taille / du type de fenêtres, etc., et aussi à cause de la structure des murs, etc.

Alors il faut prendre d’autres voies ou également utiliser des chauffages muraux, installer des zones périphériques, améliorer les valeurs d’isolation, etc.

Cependant, la théorie est parfois un peu différente de la pratique et il se peut qu’en vivant sur place on ressente les températures autrement et que cela suffise pour soi-même. D’autant plus que nous avons rarement -20°C ici. Ce qui, en règle générale, ne pose pas non plus de problème avec une exécution appropriée.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
19.03.2016Chauffage par le sol vs. radiateurs plats14
15.03.2017Évaluation d'expert pour le chauffage au sol dans une maison individuelle10
18.09.2017Chauffage au sol également dans la salle technique / buanderie19
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
24.02.2019Chauffage au sol sous les lames de parquet49
30.01.2019Équilibrage hydraulique du chauffage au sol19
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
29.09.2020Radiateur porte-serviettes avec chauffage au sol - devient-il chaud ?29
14.12.2020Calcul de la charge thermique pour chauffage au sol - expliqué simplement ?26
10.04.2022Parquet en bois massif sur chauffage au sol101
14.02.2021Sous-sol complet loisir et bureau - chauffage au sol, radiateur électrique ou chauffage infrarouge ?13
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124

Oben