Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

Daniel-Sp

06.08.2020 23:43:42
  • #1
Hm, peux-tu le demander au [Energieberater] ?
 

Daniel-Sp

06.08.2020 23:49:18
  • #2
Je viens de lire qu'il doit apparemment également figurer dans le [Energieeinsparverordnung Ausweis].
 

Daniel-Sp

06.08.2020 23:51:23
  • #3
Et ensuite, cherche sur Google Trenchplaner Ringgrabenkollektor.
 

Strahleman

07.08.2020 07:19:23
  • #4


Avec ces données, on obtient dans Trenchplanner une valeur H,t assez conservatrice de 0,3 W/m²K, soit 7,2 kW sans système de ventilation et 6 kW avec ventilation centralisée contrôlée.

Il est important de trouver la valeur H,T de la maison (mieux vaut consulter un conseiller en énergie et obtenir les valeurs H,t des différentes parties du bâtiment ainsi que la valeur H,t globale). Une amélioration de 0,05 W/m²K représente par exemple presque 1 kW de charge thermique. Si vous construisez sans ventilation centralisée contrôlée, la valeur H,t doit être optimisée au maximum. Comme on le voit, sans ventilation centralisée contrôlée, on chauffe considérablement à perte (environ 1,3 kW par an avec une ventilation conforme aux normes).
 

Tego12

07.08.2020 07:44:17
  • #5
Et une valeur Ht de 0,3 est vraiment très conservatrice... C’est en fait indigne d’une construction neuve, elle sera certainement meilleure.

Même sans système de ventilation, une pompe à chaleur air-eau de 6 kW devrait pouvoir chauffer en permanence une construction neuve de 180 m² sans système de ventilation. Sache aussi que dans les calculs, les gains internes (par les appareils, par les habitants, etc.) ne sont pas du tout pris en compte, ce qui signifie que la charge de chauffage réelle est encore plus faible que celle calculée.

Finalement, seule une bonne étude de charge de chauffage sans marges de sécurité exagérées peut vraiment t’aider. Tu en as impérativement besoin pour dimensionner correctement le chauffage par le sol.

Et comme conseil : si tu en as encore la possibilité, installe un système de ventilation centralisé. Indépendamment de la charge de chauffage, il n’y a rien qui apporte un tel gain de confort dans une construction neuve. De l’air frais au réveil, même en plein hiver. Pas besoin d’aérer par les fenêtres,... Je ne connais personne qui ait regretté d’avoir choisi une ventilation mécanique contrôlée, mais beaucoup regrettent après coup de ne pas en avoir installé une.
Le seul inconvénient : une fois que tu as vécu dans une maison avec ventilation mécanique contrôlée, tu ne veux plus d’autre chose.
 

T_im_Norden

07.08.2020 07:51:19
  • #6
Si j'ai bien lu, ils partent du [Ausweis] de 5566 KW.
 

Sujets similaires
09.09.2010Système de ventilation dans le nouveau bâtiment, oui ou non ?39
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
12.06.2015Mais installer une ventilation résidentielle contrôlée ?54
10.01.2022Question sur la vie quotidienne avec une ventilation résidentielle contrôlée58
08.10.2016Nouvelle construction Poroton T7 MW 36,5 sans ventilation résidentielle contrôlée45
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
16.02.2019Fenêtres embuées malgré le système de ventilation49
06.09.2019N'est-il plus permis d'ouvrir les fenêtres avec un système de ventilation ?15
29.01.2020Moins de fenêtres ouvrables avec ventilation résidentielle contrôlée30
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60
23.05.2021Pompe à chaleur air-eau + ventilation contrôlée des espaces de vie - (système de ventilation central)26
09.06.2021Local ménager pièce sans fenêtre - le système de ventilation est-il suffisant ?26
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
07.02.2022Options de sécurité pour fenêtres et portes d'entrée dans une nouvelle construction37
31.05.2022Les radiateurs doivent-ils toujours être placés sous les fenêtres dans les constructions neuves ?41
14.06.2022Système de ventilation de la cave sans fenêtres18

Oben