Et une valeur Ht de 0,3 est vraiment très conservatrice... C’est en fait indigne d’une construction neuve, elle sera certainement meilleure.
Même sans système de ventilation, une pompe à chaleur air-eau de 6 kW devrait pouvoir chauffer en permanence une construction neuve de 180 m² sans système de ventilation. Sache aussi que dans les calculs, les gains internes (par les appareils, par les habitants, etc.) ne sont pas du tout pris en compte, ce qui signifie que la charge de chauffage réelle est encore plus faible que celle calculée.
Finalement, seule une bonne étude de charge de chauffage sans marges de sécurité exagérées peut vraiment t’aider. Tu en as impérativement besoin pour dimensionner correctement le chauffage par le sol.
Et comme conseil : si tu en as encore la possibilité, installe un système de ventilation centralisé. Indépendamment de la charge de chauffage, il n’y a rien qui apporte un tel gain de confort dans une construction neuve. De l’air frais au réveil, même en plein hiver. Pas besoin d’aérer par les fenêtres,... Je ne connais personne qui ait regretté d’avoir choisi une ventilation mécanique contrôlée, mais beaucoup regrettent après coup de ne pas en avoir installé une.
Le seul inconvénient : une fois que tu as vécu dans une maison avec ventilation mécanique contrôlée, tu ne veux plus d’autre chose.