Alors, j'ai maintenant l'offre du chauffagiste devant moi. Ça a l'air assez raisonnable. Maintenant, je suis cependant dans une impasse.
Il veut installer la Vaillant Arotherm VWL 105/6 A, qui avec une puissance de chauffage de 10 kW est nettement plus grande que notre besoin de puissance de chauffage de 5,9 + 0,8 (estimé) pour l'eau chaude = 6,7 kW en NAT.
En fait, la plus petite VWL 75/6 A devrait largement suffire et même avoir des réserves. Selon ce que j'ai lu ici, elle serait donc toujours trop grande.
Cependant, je suis maintenant indécis quant aux débits de la pompe.
VWL 105/6 A : 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A : 790 l/h (640 mbar)
Le calcul de la charge thermique a donné :
Perte de pression du circuit le plus défavorable : 7879 Pa
Hauteur manométrique de la pompe : 0,79 m
Débit total : 22,2 l/min
Débit total : 1331,3 l/h
En tant que profane, j'en conclus que la puissance de chauffage de la petite pompe à chaleur suffirait largement, mais que la pompe de circulation serait alors trop faible pour faire circuler l'eau chaude dans mes nombreux et longs circuits de chauffage – je devrais donc m'y résoudre et prendre la grande avec le risque de cycles de marche/arrêt.
Ai-je bien compris ou ai-je un raisonnement erroné ?
Puis-je voir quelque part jusqu'où la grande Vaillant peut moduler à la baisse ?