Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

T_im_Norden

09.11.2020 20:31:35
  • #1
La chape en anhydrite est généralement considérée comme bien adaptée aux planchers chauffants en raison de sa bonne conductivité thermique
 

OWLer

13.11.2020 12:29:22
  • #2
Alors, j'ai maintenant l'offre du chauffagiste devant moi. Ça a l'air assez raisonnable. Maintenant, je suis cependant dans une impasse.

Il veut installer la Vaillant Arotherm VWL 105/6 A, qui avec une puissance de chauffage de 10 kW est nettement plus grande que notre besoin de puissance de chauffage de 5,9 + 0,8 (estimé) pour l'eau chaude = 6,7 kW en NAT.

En fait, la plus petite VWL 75/6 A devrait largement suffire et même avoir des réserves. Selon ce que j'ai lu ici, elle serait donc toujours trop grande.

Cependant, je suis maintenant indécis quant aux débits de la pompe.

VWL 105/6 A : 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A : 790 l/h (640 mbar)

Le calcul de la charge thermique a donné :

Perte de pression du circuit le plus défavorable : 7879 Pa
Hauteur manométrique de la pompe : 0,79 m
Débit total : 22,2 l/min
Débit total : 1331,3 l/h

En tant que profane, j'en conclus que la puissance de chauffage de la petite pompe à chaleur suffirait largement, mais que la pompe de circulation serait alors trop faible pour faire circuler l'eau chaude dans mes nombreux et longs circuits de chauffage – je devrais donc m'y résoudre et prendre la grande avec le risque de cycles de marche/arrêt.

Ai-je bien compris ou ai-je un raisonnement erroné ?

Puis-je voir quelque part jusqu'où la grande Vaillant peut moduler à la baisse ?
 

T_im_Norden

13.11.2020 12:51:36
  • #3
Vaillant indique un débit maximal de 1205 litres pour la 75. Tu es donc un peu au-dessus.

La 55 descend jusqu'à 2,10.
La 75 descend jusqu'à 3.
La 105 descend jusqu'à 5,40.

En tant que profane, je pencherais même pour la 55, mais le débit ne correspond plus alors.
 

OWLer

13.11.2020 12:57:28
  • #4
Merci pour le retour, puis-je demander où tu as trouvé les informations ? En général, je ne suis pas complètement nul en cherchant sur Google, mais pour tous ces sujets de [Haustechnik], il semble qu'il y ait d'autres cercles....
 

Tolentino

13.11.2020 13:06:50
  • #5
La 55 ne parvient pas à atteindre un coefficient de performance annuel de 4,5 selon le calculateur.
 

OWLer

13.11.2020 13:17:27
  • #6

Merci pour la remarque. Avec ma température de départ et la part d’eau chaude, j'arrive toutefois à un coefficient de performance annuel de 4,7 avec la 75.
 

Sujets similaires
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
21.06.2016Pompe à chaleur avec photovoltaïque vs gaz et solaire thermique52
24.01.2020Calcul du facteur de performance annuelle pour le financement (paramètres et outil de calcul)29
01.12.2020Coûts éligibles pour la pompe à chaleur134
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Coût d'entretien Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Hauteur ok ?20
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47