Alors, j'ai reçu le retour du bureau d'ingénierie concernant la plus petite Vaillant. Il a augmenté la température de départ de 33 à 33,5 °C et le retour de 29 à 28,5 °C, donc la différence est passée de 4 à 5 K.
Maintenant, les débits volumétriques sont plus faibles et la petite 75/6 A de Vaillant peut fournir le débit volumétrique.
Je vais voir comment je peux optimiser cela à long terme. Cela ressemble presque à un bâtiment ancien avec 34 °C de température de départ, si je compare les références ici avec vous. Notre corps de bâtiment avec pignon et oriel ainsi que les nombreuses fenêtres allant jusqu'au sol semblent vraiment faire beaucoup. En revanche, j’espère bénéficier de gains solaires importants en pratique, afin de pouvoir réduire la température de départ au fil des ans.
Ce qui est dommage, c’est que je n’arrive pas à obtenir un coefficient de performance annuel de 4,5 avec la petite 55/6, qui serait parfaite pour notre charge de chauffage....