Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

tomtom79

09.08.2020 21:26:58
  • #1
En allant vers l'appartement annexe, tu peux certes facturer forfaitairement ou répartir au m2, c'est ainsi que je procède pour notre appartement annexe, mais c'est ma belle-mère, donc peu importe si nous perdons de l'argent.
 

lesmue79

10.08.2020 08:37:05
  • #2


J'ai moi-même une Vaillant Arotherm split avec Unittower... Mais cela ne fait que depuis avril que je suis dans la maison, donc je ne peux rien dire sur la consommation en hiver.

J'ai une charge de chauffage calculée de 3,5 kW et le constructeur/generaliste voulait installer une installation de 5 kW. Mais j'ai insisté pour installer la plus petite installation possible (je crois 3,5 kW), et je l'ai aussi obtenue. Dans l'ensemble, cela semble être un produit solide, mais il faut attendre l'hiver.

En complément à la performance optimale par rapport à la charge de chauffage, il y a la plage de modulation de l'installation et la conception du chauffage au sol.

J'ai également insisté pour une température maximale de départ de 30°C en NAT et un espacement de pose max de 10 cm, et aussi obtenu cela malgré des pressions et manipulations sur les températures. Sinon, j'aurais eu une conception 35°C/28°C standard avec un espacement de pose de 15 à 20 cm.

En général, il faut s'investir soi-même intensivement dans les installations et se documenter, car le constructeur standard, le fabricant de la maison et ses sous-traitants n'expliquent généralement plus lors de la mise en service comment régler la température ambiante et la température de l'eau chaude. Encore moins comment désactiver la résistance électrique, baisser la courbe de chauffage, ou mettre l'installation en mode silence ce qui lui permet de moduler encore un peu plus.

Je n'ai malheureusement pas pu faire retirer la régulation pièce par pièce et le petit ballon tampon retour. Mais je débranche les actionneurs et heureusement le ballon tampon ne fait que 15-20 litres.
 

Tolentino

10.08.2020 09:22:58
  • #3
Mon chauffagiste ne tient pas non plus à ERR et a proposé de lui-même de débrancher les moteurs d'entraînement. Cependant, il pense aussi que nous ne descendrons pas en dessous de 35°C, probablement surdimensionné avec le 75/6, et ne tient pas à des espacements de pose inférieurs à 10 cm, sauf pour la salle de bain.

Que veux-tu dire par manipulation de la température ? As-tu indiqué une température souhaitée plus basse pour qu'il accepte un débit de départ inférieur ?
 

Mycraft

10.08.2020 10:12:58
  • #4

Il peut ne pas tenir à cela s'il veut, il existe des directives de pose, par exemple pour les zones périphériques, et il est parfois judicieux de descendre à 5 cm également dans d'autres pièces.
 

Tolentino

10.08.2020 10:14:40
  • #5
Aha ! Peux-tu me guider avec des termes de recherche appropriés ?
 

lesmue79

10.08.2020 10:20:18
  • #6
Oui, je l'ai fait, car je savais déjà à l'avance que la charge de chauffage calculée serait de toute façon trop élevée.

C'est pourquoi j'ai donné la consigne de calculer pour toute la maison à 20°C. Sinon, les 24°C généralement supposés pour la salle de bain m'auraient causé des températures de départ plus élevées.

Si un jour, pendant 1 à 2 jours par an, il fait trop froid dans la salle de bain, un radiateur/fan électrique pur sera installé dans la salle de bain.

Théoriquement et probablement pratiquement, la plus petite pompe à chaleur pour la maison est encore trop grande... Je pense que la charge de chauffage réelle ne dépassera pas 2,5 à 2,8 kW plus tard.

Cependant, la meilleure décision a été le système photovoltaïque ; jusqu'à présent, j'ai produit et injecté plusieurs fois plus d'électricité que ce que j'ai consommé auprès du fournisseur. On verra comment ça se passera avec le système photovoltaïque pendant les mois d'automne et d'hiver.
 

Sujets similaires
17.02.2012Plan d'étage - maison avec appartement annexe23
27.01.2014Plan d'une maison individuelle villa urbaine avec appartement annexe - Qu'en pensez-vous ?17
18.02.2014Construction de maison/appartement annexe, réalisation sans budget ménager14
11.06.2015Maison individuelle avec appartement annexe et garage14
22.06.2015Dispositions légales « Installation d’un appartement annexe »13
14.07.2015Maison individuelle avec appartement annexe, combien avez-vous payé ?23
21.02.2016Calculer la charge de chauffage pour déterminer la taille de la pompe à chaleur géothermique24
25.10.2016Vente d’un appartement annexe, maintenant le fisc frappe à la porte17
09.01.2017Villa urbaine neuve avec appartement annexe et double garage72
27.12.2016Veuillez donner votre avis sur les plans d'une maison individuelle avec appartement annexe21
22.05.2017Nouveau bungalow - pompe à chaleur air-eau, photovoltaïque et solaire thermique ?17
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
20.02.2018Formule de calcul de la pompe à chaleur basée sur la charge de chauffage18
08.01.2020Installation photovoltaïque avec fours de stockage ultérieurs12
09.05.2020Système photovoltaïque : Combien de kWc suffit-il pour une maison ?80
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53
24.02.2022Système photovoltaïque pompe à chaleur air-eau - rentabilité maison individuelle KFW55EE95
27.01.2024Surfaces chauffantes pour une pièce avec une charge de chauffage nettement accrue12
18.07.2024Nouvelle construction avec logement annexe : photovoltaïque - électricité - chauffage16

Oben