Je n'ai jamais compris ces calculs de la réglementation sur les économies d'énergie. Ils ne te servent à rien non plus. Tu as besoin du calcul de la charge de chauffage selon la norme DIN 12831 ou quelque chose comme ça. C'est ensuite sur cette base qu'on choisit la puissance de la pompe à chaleur, pas selon des calculs quelconques de la réglementation sur les économies d'énergie.
Si tu connais les données suivantes, on peut les estimer assez précisément.
Coefficient de transfert thermique par transmission = valeur Ht
Surface de l'enveloppe
NAT
Température désirée dans la maison
Volume brut chauffé
Nombre d'habitants
Type d'aération
Surface de l'enveloppe du bâtiment : 559,65 m2
Volume du bâtiment : 726,44 m3
Volume d'air chauffé : 552,09 m3
Surface utile du bâtiment : 232,46 m2
Rapport A/V0 : 0,77 1/m
Surface des fenêtres : 30,41 m2
Température désirée : 20-21°C
Habitants : Actuellement : 2 + 1 enfant + appartement possible (on part sur un max. de 5-6)
Aération : aucune
Je ne sais pas d'où je peux obtenir la valeur Ht et le NAT ?
Je vais essayer de demander le calcul de la charge de chauffage. Je trouve déjà impressionnante une pompe à chaleur air-eau de 10 kW pour une maison neuve... du coup ça m'a rendu méfiant.