Ta déclaration est intéressante. J'ai effectué un calcul de charge thermique pour notre maison KfW-Effizienzhaus 55 EE, qui est construite en tant que bungalow (90 m²). Malheureusement, la température de départ souhaitée de 30° n'a pas été atteinte. Elle est montée à 33°. L'écart est de 6 degrés, en augmentant le débit volumique, j'arrive déjà à une meilleure température de départ avec 32/28.
Dans le calcul de charge thermique, des revêtements de sol forfaitaires en parquet et carrelage épais ont été pris en compte. Maintenant, nous allons utiliser du vinyle design partout. Selon ta déclaration, je devrais donc pouvoir atteindre la température de départ de 30° ?
Le vinyle et le carrelage sont assez similaires en ce qui concerne la conductivité thermique, mais seulement si le vinyle est collé sans support.
Posé flottant sur un support, il est plutôt comparable au stratifié.
Et la température de départ n'est pas aussi statique qu'elle en a l'air maintenant, car elle doit toujours être considérée en relation avec la température extérieure.
Il est toutefois tout à fait possible que pour toi, 2 degrés de moins suffisent maintenant si tu es passé du parquet au vinyle collé !
Mais cela ne vaut bien sûr que si c'était vraiment la pièce qui déterminait la température de départ.
Si, comme d'habitude, ce sont les salles de bains qui présentent une sous-couverture et que des carreaux y sont posés, tu ne gagnes en fait rien en changeant.
Car un chauffage par le sol n'est toujours efficace qu'à la hauteur de son maillon le plus faible. ;)