La chaudière à gaz ne fournit pas une température mais une puissance. Dans ce cas, au moins 2,4 kW. Si, en raison de la température extérieure, une puissance moindre est nécessaire, elle fonctionne alors par cycles (marche/arrêt). Au-dessus de 2,4 kW de puissance nécessaire, elle fonctionne en continu. Disons que la température de départ nécessaire est de 28 degrés. La chaudière chauffe alors le départ à 28 degrés. L'eau circule dans les tuyaux et se refroidit à 23 degrés. La chaudière chauffe ensuite à nouveau l'eau à 28 degrés. Tant que cela requiert au moins 2,4 kW, elle le fait en fonctionnement continu. Par conséquent, un mélangeur est totalement superflu. Il est beaucoup plus important de dimensionner correctement le chauffage au sol par rapport à la charge thermique nécessaire. Plus les tuyaux sont posés serrés, plus la température de départ peut être généralement basse. C'est particulièrement important pour l'efficacité d'une pompe à chaleur. Si tu utilises uniquement un chauffage au sol sans radiateur sèche-serviettes ou autre, il n'est pas nécessaire d'avoir une séparation de système.