新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Tolentino

2020-09-09 10:21:10
  • #1


仅凭这句话,我就觉得一个总承包商(GU)令人震惊。我的意思是,好吧,他不负责施工,但既然是专业提供房屋建造相关服务,至少应该对相关知识有所了解。

一个总包工程师(GÜ)总是直接让我找他的暖气师傅。我那边的暖气师傅也想把供回水温度调到35°,我还不确定怎么跟他说我想要不同的温度。 他性格就是那种自以为是,觉得网上论坛的内容都是胡说八道的人。

关于低供回水温度和铺设间距,除了相关论坛外,还有其他来源吗? 这样我或许能用来劝说他。

谢谢,问候

Tolentino
 

Mycraft

2020-09-09 10:27:21
  • #2
是的,物理教科书里写的完全一样。
 

Daniel-Sp

2020-09-09 11:21:48
  • #3
下达包括所需供回水温度的地暖设计计算在内的热负荷计算,并把计算结果直接给他看……你不必提及是在线委托的计算。
 

T_im_Norden

2020-09-09 12:25:10
  • #4
你付钱,所以你决定你想要什么。
 

OWLer

2020-10-14 08:27:50
  • #5
我面前有计算结果。显然我们买了“劣质”墙。预热温度为30°C是不可能的。根据计算,许多房间缺少所需的供热功率。有趣的是,面砖和许多窗户与我们的期望温度产生了冲突。我认为我们的外墙保温系统的邻居们没有类似的问题。

可能现在地暖的设计温度会定为33°C——即使这样,浴室仍然很关键,要么用电加热,要么我说服我的暖气师傅装墙暖。

幸运的是,我的总承包商和暖气师傅都装过墙暖。暖气师傅虽然听起来不太高兴,也不愿意谈额外费用,但我把这当作一个好兆头。
 

Mycraft

2020-10-14 11:05:39
  • #6
是的,这并不罕见。有些情况下,无论是否缩小间距,地暖系统都会达到其极限,房间的计算暖气需求无法满足,例如由于窗户的数量/大小/类型等因素,以及墙体结构等原因。

那时就需要采取其他方法,或者使用墙暖、安装边缘区域加热、提高保温性能等。

不过理论有时与实际情况有所不同,居住后人们对温度的感受也可能不同,对于某些人来说,这已经足够了。更何况我们这里很少会有零下20°C的天气。而且,在相应的施工条件下,这通常也不是问题。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
09.12.2012气候毯与地板采暖13
19.03.2016地板采暖与平板散热器14
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
24.02.2019地板板下面的地暖49
30.01.2019地暖水力平衡19
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
29.09.2020地暖配毛巾加热器——会变暖吗?29
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
10.04.2022地暖上的实木地板101
14.02.2021全地下室爱好和办公室——地暖、电加热器还是红外加热?13
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124

Oben