ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Zaziki3218.02.25 10:40
Yasper81 schrieb:
Woher wisst Ihr wie oft die Wärmepumpe abtaut? Ich sehe bei mir nur einen Zähler der die Gesamtabtauvorgänge anzeigt?Mir ist auch kein Zähler bekannt, ich schaue auf das Diagramm des Stromverbrauchs und zähle die Amplituden.Yasper8118.02.25 10:43
Die Enteisungsprozesse findet Ihr in der Vaillant Steuerung unter Fachhandwerker Ebene- Test- Statistik - 4 Wegeventil Schaltvorgänge.
Ichbins0118.02.25 10:44
Yasper81 schrieb:
Woher wisst Ihr wie oft die Wärmepumpe abtaut? Ich sehe bei mir nur einen Zähler der die Gesamtabtauvorgänge anzeigt?Habe eine Shelly 3EM dran und Home Assistant laufen.
Zaziki3218.02.25 10:54
Ichbins01 schrieb:
Habe eine Shelly 3EM dran und Home Assistant laufen.Ich hab jetzt nicht die 907 Seiten gelesen, kann bei Home Assistant aber die mypyllant Integration empfehlenMartin6218.02.25 11:29
Wer wirklich alle Daten aus seiner Vaillant haben möchte, wird um einen Ebus Adapter nicht rum kommen. Aber im Endresultat kann man z.B. an der Anzahl der Enteisungsprozess nicht viel ändern, es sei denn, man möchte frieren. Deshalb sollte man das gut abwägen, vor allem wenn man schon das WLAN Modul am Start hat. Wären ja dann nochmals kosten und Zeit die man investieren muss. Ansonsten kann ich den Ebus Adapter nur empfehlen, auch wenn bei mir schon einer gestorben ist, war hoffentlich nur Pech bei mir.
Lupo00718.02.25 15:58
Martin62 schrieb:
Aber im Endresultat kann man z.B. an der Anzahl der Enteisungsprozess nicht viel ändern, es sei denn, man möchte frieren.Wohl war. Entscheidend neben der Temperatur ist die Luftfeuchtigkeit. Vergleicht mal die Tagesverläufe der relativen Luftfeuchtigkeit in der Wetter-App Euerer Wahl mit dem, was an Eurer Anlage passiert. Ihr könnt dann beobachten, wie stark die Enteisungsfreqenz mit kleinen Änderungen an der relativen Luftfeuchtigkeit korreliert, wenn sie um oder gar über 90% liegt. Ich habe da anfangs auch gezweifelt, ob alles in Ordnung ist aber es gibt diese Szenarien mit halbstündigem Abtauen. Deswegen kann trotzdem alles in Ordnung sein. Wir sprechen hier über einen der blödesten prinzipbedingten Nachteile vom Luftwärmepumpen. Einfach hinnehmen.P.S.: Hatte mal den WKD auf das Thema angesprochen und der hat mir nach einem halben Satz von mir direkt und ausführlich seine Abwehrhaltung dargelegt, warum er deswegen garantiert nichts unternehmen wird. Und ich hatte nicht mal danach gefragt.
Ähnliche Themen