ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino15.12.22 12:59
cyberthom schrieb:
zu ebus: Der Aufbau ist sehr einfach, einfach ein Kabel an den ebus hängen und an einen ebus-Adapter. Beschrieben wird dies auch auf der github Seite von ebusdKannst du da etwas detaillierter zu schreiben?Dieser ebus-Adapter, muss man den nehmen, der bei github verlinkt ist oder gibt's da verschiedene? Der ist nämlich da nicht lieferbar (aktuelle Charge ausverkauft, nächste wird erst bei genügend Vorbestellungen produziert).
Und vor allem: Braucht man dazu nur das ebusmodul, was auch für die Kommunikation mit der Sensocomfort und der Kontrollierte-Wohnraumlüftung benutzt wird oder braucht man das Internet Modul (SensoNet VR921) was man auch für die App braucht?
das eine habe ich das andere nicht.
Mir gehen die manuellen Protokollierungen auf den Geist. Ich hoffe durch lückenloses Logging auf mehr Erkenntnisse für die Fehlersuche.
Frido0115.12.22 13:20
OWLer schrieb:
Ich habe das auch schon überlegt, die Verkleidung abzunehmen und genau zu gucken, was da rappelt.
Alubutyl habe ich noch aus meinen Autoschrauberzeiten im Keller.Ja, wenn es nächste Woche wieder wärme wird, werde ich mal das Außengerät aufmachen und schauen, was man da noch zusätzlich dämmen kann. Werde dann berichten, ob es was gebracht hat bzw. ob man da was machen kann....
Frido0115.12.22 13:44
fred081273 schrieb:
Deine Verbräuche der letzten Tage sind nahezu identisch mit meinen.
Kannst Du noch etwas zu Deinem Haus sagen?
Massiv oder Holzständer? Trocken geheizt?
Wärmebedarf pro qm? NAT?
Danke Dir!
Bei mir: 70-80kWh/qm, NAT: 10,8 Grad, Holzständer aus 2006, 176qmMassivbau 36,5er Poroton-Steine, 2 Vollgeschosse, Feldrandlage
Energieausweis:
Jahres-Primärenergiebedarf: 45,40 kWh(m²a)
Heizlastberechnung nach DIN 12831 Einfamilienhaus:
Außentemperatur Referenzort: -10.1° (wow, hätte nie gedacht, dass ich diesen Wert so schnell erreiche 😀)
Grundfläche = 165qm
Normheizlast = 28,20 W/m² (4,65kW)
fred08127315.12.22 13:53
Frido01 schrieb:
Massivbau 36,5er Poroton-Steine, 2 Vollgeschosse, Feldrandlage
Energieausweis:
Jahres-Primärenergiebedarf: 45,40 kWh(m²a)
Heizlastberechnung nach DIN 12831 Einfamilienhaus:
Außentemperatur Referenzort: -10.1° (wow, hätte nie gedacht, dass ich diesen Wert so schnell erreiche 😀)
Grundfläche = 165qm
Normheizlast = 28,20 W/m² (4,65kW)Danke Dir! Da kann ich meinen Verbrauch besser einordnen. Dann ist mein Verbrauch im Vergleich ja sehr gut, obwohl ich so eine schlechte Kälteleistung habe. Vielleicht stimmt bei mir mit den Sensoren etwas nicht.Kannst Du weitere Messwerte liefern, z.B. Kälteleistung bei 0 Grad und Leistungsaufnahme?
Frido0115.12.22 13:59
fred081273 schrieb:
Danke Dir! Da kann ich meinen Verbrauch besser einordnen. Dann ist mein Verbrauch im Vergleich ja sehr gut, obwohl ich so eine schlechte Kälteleistung habe. Vielleicht stimmt bei mir mit den Sensoren etwas nicht.
Kannst Du weitere Messwerte liefern, z.B. Kälteleistung bei 0 Grad und Leistungsaufnahme?Kann ich dir liefern, wenn es mal wieder 0 grad sind, schreibe mir momentan nur den Stromverbrauch für diesen Monat auf.
fred08127315.12.22 14:00
Frido01 schrieb:
Kann ich dir liefern, wenn es mal wieder 0 grad sind, schreibe mir momentan nur den Stromverbrauch für diesen Monat auf.Super, wäre auch für die jetzigen Temperaturen hilfreichÄhnliche Themen