ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
blackm8824.01.20 06:07
Wir aktuell -6 AT, dabei nun 28,1 Vorlauf und 26,0 Rücklauf
Bookstar24.01.20 07:50
blackm88 schrieb:
Wir aktuell -6 AT, dabei nun 28,1 Vorlauf und 26,0 RücklaufWas habt ihr denn für eine krasse Heiztechnik oder Isolierung? Klingt nach Holzhütte?guckuck224.01.20 07:54
Bookstar schrieb:
Was habt ihr denn für eine krasse Heiztechnik oder Isolierung? Klingt nach Holzhütte?Die Anlage wird auch 30 Grad Vorlauf ausgelegt sein, der Verlegeabstand entsprechend eng. Passt doch.
Unsere Heizkurve endet bei 28 Grad Rücklauf, entspricht dann etwa 30 Grad Vorlauf.
halmi24.01.20 07:55
Wir waren bei um die -7° auch noch bei ~29,4°Vorlauf, Rücklauf war 25,4°, Betonhaus KFW55.
Bookstar24.01.20 11:49
Dann habt ihr wohl noch wesentlich mehr Leitungen verlegt, wir haben uns an die 10cm gehalten. Haben deshalb wohl höheren Vorlauf, sonst ist es zu kalt im Haus.
blackm8824.01.20 12:21
Bookstar schrieb:
Was habt ihr denn für eine krasse Heiztechnik oder Isolierung? Klingt nach Holzhütte?KfW55 Haus, Holzständerbauweise ... Wand mit Installationsebene, 20cm Holz mit Holzfaserdämmung und dann außen nochmals 12cm Holzdämmfaser ...