新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Pixelsurium

2020-08-06 22:39:29
  • #1
这里作为JPGs



 

Pixelsurium

2020-08-06 22:40:31
  • #2
我在那里找到的唯一关于室外温度的信息是这个:

你们想知道房子什么?它没有地下室,显然比KFW 55“更好”。位置在巴登-符腾堡,靠近海尔布隆。木结构框架,木质外墙。
 

Daniel-Sp

2020-08-06 23:12:41
  • #3
我从来没有理解过这些 Energieeinsparverordnung 计算。这对你也没有用。你需要根据 DIN 12831 之类的标准进行 Heizlastberechnung。然后根据这个选择热泵的功率,而不是根据任何 Energieeinsparverordnung 计算。
如果你知道以下数据,也可以相当准确地估算:
传热系数=Ht 值
外壳面积
NAT
房屋内的期望温度
供暖的建筑体积
居民数量
通风方式
 

Pixelsurium

2020-08-06 23:30:47
  • #4


建筑包络面积:559.65平方米
建筑体积:726.44立方米
供暖空气体积:552.09立方米
建筑使用面积:232.46平方米
A/V0比率:0.77 1/米
窗户面积:30.41平方米

期望温度:20-21°C
住户:目前:2人+1个孩子+可能有套内住房(我们暂且假设最多5-6人)
通风:无

Ht值和NAT我不知道从哪里获取?

我会尝试申请采暖负荷计算。觉得10千瓦的风冷热泵用于新建房屋已经很厉害了......所以我有点怀疑。

祝好
 

Daniel-Sp

2020-08-06 23:33:47
  • #5
NAT 是标准外部温度 HT 在我的 KfW 证明中出现过
 

Pixelsurium

2020-08-06 23:36:53
  • #6


NAT: -14W

很遗憾我没有 KfW 证明,因为我们放弃了补助。
 