मैंने कभी भी ऊर्जा बचत विनियमन गणनाओं को नहीं समझा। यह तुम्हारे लिए भी कुछ काम का नहीं है। तुम्हें DIN 12831 या उसके समान के अनुसार ही हीटिंग लोड की गणना चाहिए। उसी के आधार पर ही हीट पंप की क्षमता चुनी जाती है, ना कि किसी भी ऊर्जा बचत विनियमन की गणनाओं के अनुसार।
अगर तुम्हें निम्नलिखित डेटा पता हो, तो इसे भी ठीक-ठाक अंदाजा लगाया जा सकता है।
Transmissionswärmetransferkoeffizient=Ht-Wert
Hüllfläche
NAT
Wunschtemperatur im Haus
Beheiztes Bruttovolumen
Anzahl der Bewohner
Art der Luftung
भवन की आवरण सतह : 559.65 m2
भवन का आयतन : 726.44 m3
तापित वायु आयतन : 552.09 m3
भवन उपयोग क्षेत्रफल : 232.46 m2
A/V0 अनुपात: 0.77 1/m
खिड़की क्षेत्रफल : 30.41 m2
इच्छित तापमान: 20-21°C
निवासी: वर्तमान में: 2+1 बच्चा + संभावित आवास (मान लेते हैं अधिकतम 5-6)
वेंटिलेशन: कोई नहीं
Ht-Wert और NAT मुझे नहीं पता कि इन्हें कहाँ से प्राप्त करूँ?
मैं हीटिंग लोड गणना प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। एक नए भवन के लिए 10 kW एयर-टू-वाटर हीट पंप मुझे काफी ज्यादा लग रहा है... इसलिए मैं संदेहास्पद हूँ।
सादर