नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

Pixelsurium

06/08/2020 22:39:29
  • #1
यहाँ JPG के रूप में
 

Pixelsurium

06/08/2020 22:40:31
  • #2
दूसरी जगह कोई Außentemp वहाँ नहीं मिलता केवल यह ही है:

आप लोग घर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? इसकी कोई तहखाना नहीं है और यह कथित तौर पर KFW 55 से "बेहतर" है। स्थान बाडेन-वुर्टेम्बर्ग, हाइलब्रोन के निकट। लकड़ी के खंभों का निर्माण और लकड़ी की बाहरी दीवारें।

 

Daniel-Sp

06/08/2020 23:12:41
  • #3
मैंने कभी भी यह ऊर्जा बचत नियम-गणनाएँ नहीं समझीं। यह तुम्हारे किसी काम की भी नहीं हैं। तुम्हें DIN 12831 या कुछ ऐसा के अनुसार ही हीटिंग लोड की गणना करनी चाहिए। उसके बाद ही वॉर्मपंप की क्षमता चुनी जाती है, न कि किसी भी ऊर्जा बचत नियम-गणना के आधार पर।
यदि तुम निम्नलिखित डेटा जानते हो, तो इसे काफी सटीक रूप से अनुमानित किया जा सकता है।
Transmissionswärmetransferkoeffizient=Ht-Wert
हुल्लफ्लäche
NAT
घर के अंदर वांछित तापमान
हीट किया गया सकल आयतन
आवासियों की संख्या
वायु संचार की प्रकार
 

Pixelsurium

06/08/2020 23:30:47
  • #4


भवन की आवरण सतह : 559.65 m2
भवन का आयतन : 726.44 m3
तापित वायु आयतन : 552.09 m3
भवन उपयोग क्षेत्रफल : 232.46 m2
A/V0 अनुपात: 0.77 1/m
खिड़की क्षेत्रफल : 30.41 m2

इच्छित तापमान: 20-21°C
निवासी: वर्तमान में: 2+1 बच्चा + संभावित आवास (मान लेते हैं अधिकतम 5-6)
वेंटिलेशन: कोई नहीं

Ht-Wert और NAT मुझे नहीं पता कि इन्हें कहाँ से प्राप्त करूँ?

मैं हीटिंग लोड गणना प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। एक नए भवन के लिए 10 kW एयर-टू-वाटर हीट पंप मुझे काफी ज्यादा लग रहा है... इसलिए मैं संदेहास्पद हूँ।

सादर
 

Daniel-Sp

06/08/2020 23:33:47
  • #5
NAT सामान्य बाहरी तापमान है
HT मेरे KfW प्रमाण में था
 

Pixelsurium

06/08/2020 23:36:53
  • #6


NAT: -14W

KfW-प्रमाणपत्र मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमने अनुदान से इनकार कर दिया है।
 

समान विषय
29.04.2010ऊर्जा बचत विनियमन 2009 क्या सौर ऊर्जा के बिना भी लागू होगा?16
07.03.2012नया निर्माण: ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र / ऊर्जा प्रदर्शन प्रमाणपत्र, लागत की जांच करें15
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
07.06.2013क्या ऊर्जा संरक्षण नियमावली (2009) के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य है?12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
15.12.2019पोरबेटन बाहरी दीवार बनाम ऊर्जा संरक्षण नियमावली13
09.07.2015ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण13
19.10.20152016 से नई ऊर्जा बचत नियमावली -> क्या बनाएं?30
23.10.2015ऊर्जा बचत नियमावली 2014 - सोलर के बिना गैस थेर्म?38
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
21.04.2019निर्माण आवेदन दायर करने से ठीक पहले मंज़िल योजना बनाना1420
10.10.2018जनरल कॉन्ट्रैक्टर प्रस्ताव - हीटिंग + सैनिटरी = ठीक है?16
05.01.2020गैस हीटिंग + फोटovoltaिक बिना प्रमाण के संभव15
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
04.05.2020ऊर्जा संरक्षण आदेश या थर्मल इन्सुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्ताव17
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26

Oben