地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

seat88

2019-12-30 16:13:56
  • #1
没错,罪过罪过
 

tomtom79

2019-12-30 16:42:06
  • #2
好的,效率泵的额定值和最小值怎么样?还能调整吗,还是流量太小了?
 

Daniel-Sp

2019-12-30 16:54:07
  • #3
先做一个基本的热平衡,然后查看总流量,看看还能有什么进一步的改进。这将是我现在的做法。
 

KingSong

2019-12-30 17:12:12
  • #4


我们目前在-6°室外温度下,24小时的能耗是28千瓦时,但我们用这能耗加热265平方米的居住面积,包括45°的热水。我们的加热曲线设置为0.3斜率/ 0水平,即20°对应20°,0°对应26°,-20°对应31°,房间设定温度为20°。这样我们能达到浴室21.8°(尽管浴室采用了8厘米的循环间距并且完全开放)和起居区23°,卧室是21°。所有的ERR都拆除了……我最大的问题是内置的蓄热罐。我认为如果没有它,我可以节省一些能源,但简单地禁用它似乎不行,或者说可能行?
因为我观察到,当地暖在室外0°时,循环水温度设为26°时,蓄热罐的关闭滞后为2度,我的空气-水热泵为使蓄热罐温度比设定的循环水温度高2度,会将制热温度提升到32°……真是麻烦。
 

chewbacca123

2019-12-30 17:21:23
  • #5

我们的热水设置在49°C,目前的加热曲线是27.5 - 22 - 0。

卧室21°C我觉得太热了,我对20°C很满意。但我也得承认,卧室的单独调节阀并没有全开,几乎是关闭状态。热着睡觉我觉得一点也不舒服。
其他所有调节阀都是全开状态。
如果有必要,我确实会用毛巾架加热器加热,因为浴室21°C对我来说太低了,特别是家里有小宝宝,早晨觉得太凉了。

我们总共加热190平方米,热水设定为49°C。
 

KingSong

2019-12-30 17:34:28
  • #6
卧室和更衣室的21度也不幸是一个折衷方案,大浴室直接毗邻更衣室,两者用推拉门隔开。我多次尝试发现,如果我把卧室和更衣室调到真的更凉爽的温度,更衣室就会从浴室的地板吸取能量。所以如果我想让浴室保持在21.5度到(有时甚至)23度的平均温度,我就不能把相邻的房间调得太低。

不过,我也到了不再在意每一度电的阶段,不会折磨自己和家人。多亏了光伏和储能,过去的供暖期几乎是免费的,2019年我们购买了5000千瓦时的全包电量,馈送了6300千瓦时。五个人分布在两个完整的家庭中完成了这些。当然,消耗更少会更好……但也许我应该保持现实,不要要求过高。
 

类似主题
23.01.2015平面规划 - 如何布置卧室和衣帽间?11
07.09.2015洗衣机和干衣机放在更衣室里吗?16
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
10.02.2016寻找带衣帽间的巧妙卧室设计19
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
10.03.2018儿童房和卧室 - 推荐的尺寸是多少?56
09.02.2018卧室/更衣室/浴室连接16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
27.09.2020约25年的油加热系统,储存装置损坏15
03.08.2021浴室和更衣室没有门的突破?12
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
22.09.2021卧室、更衣室和套内卫浴的平面图36
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.03.2023带浴室和更衣室的卧室平面图62

Oben