房屋图片聊天区 - 展示你们的房屋照片!

  • Erstellt am 2015-11-25 10:27:31

face26

2020-08-14 09:54:17
  • #1
这个垫子的网格是什么规格的?10厘米还是5厘米?我有点无法判断。这是根据房间逐个采暖负荷计算设计的吗?
 

Alessandro

2020-08-14 09:54:40
  • #2
漂亮的窗户!
 

kati1337

2020-08-14 09:58:15
  • #3


不知道,我不这么认为。我们计划使用一台出口温度为35°C的空气-水热泵。因此向我们推荐了这种地暖系统。大致来说,他们解释说地暖管路比标准系统布置得更密集。如果在网上搜索“System N16”,你会找到该公司提供的一份包含大量专业术语的巨大PDF文档(可惜我一点也不懂)。
 

face26

2020-08-14 10:08:48
  • #4
未经过谷歌搜索,乍一看这似乎是一个相当普通的系统。
铺设间距会很有趣。要么是20厘米,要么是10厘米。
你们浴室的间距看起来一样吗?
35度的供水温度对于新建房屋来说并不是特别理想。你们用什么供暖?燃气?空气源热泵?(抱歉,你可能在哪里已经写过了)。

我问这个是因为,在起居室里可能没那么糟,但是如果浴室组合是20厘米,空气源热泵,35度供水温度,再加上供暖缓冲,那说实话,这将是非常不理想的。
 

kati1337

2020-08-14 10:19:12
  • #5


我们用空气源热泵(Tecalor THZ504)供暖。铺设间距合同里没有具体说明。普通地暖合同里写的是“根据热需求铺设间距”。关于N16系统的文件里有PA8 / 16 / 24 / 32,这些是厘米数,但具体哪里用多少我不太清楚。浴室我也没看到,因为我们去工地的时候公司已经完成了,梯子也不在了,我也不想进入那栋楼,因为地面还没有铺水泥砂浆,里面放着管子。


“热量缓冲罐”指的是什么?我觉得我们间距不太可能是20厘米,浴室肯定不是。
我对热负荷计算的具体规划不太了解,我们是找建筑师做的,因为我们这种外行人不懂这些。
 

MayrCh

2020-08-14 10:31:23
  • #6
100米的长度审批部门毫不犹豫地批准了吗?这里对超过95米的长度都非常谨慎,都会涉及矿权问题,他们会非常非常仔细地审核。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.05.2022更改地暖安装间距20
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46