房屋图片聊天区 - 展示你们的房屋照片!

  • Erstellt am 2015-11-25 10:27:31

HöKi2018

2018-06-12 06:58:02
  • #1
你好 Axel,
关于线路是否放入空管,大家意见不一。如果线路直接放在地面上,容易被踩坏,因此网线放入空管是好的。对电工来说,不用空管铺设会更快。我们的电工自己在地上铺了空管,墙内则没有。

不过,我觉得工作室门旁弯曲线路的距离有些奇怪。我以为应保持最小间距且线路必须一直铺直。

祝好
Björn
 

AxelH.

2018-06-12 07:08:49
  • #2


你好,Denz,

是的,那儿计划安装一个用于电力和网络的地面插座,就在办公桌旁边。



你好,Björn,

关于弯曲线路,我已经和我们的电工沟通过了。他说,有一个“安装区”,位于门口两侧30厘米范围内。当然,他会在那里把电缆铺直。但如果像我们这样需要绕过恒温器的布线,他就会做一个弯曲。

此致

Axel
 

Tom1607

2018-06-12 07:42:12
  • #3
你好,

根据我从图片上看到的情况,电工铺设的是地下电缆而不是Nym线,这样是合适的,因为他没有使用空管。对于Nym线来说,在毛坯地板上是不允许的。关于安装区域,竖直边缘从边缘起10厘米,向里30厘米(20厘米区域);水平边缘从底部起15厘米到45厘米(30厘米),从顶部也从15厘米到45厘米(30厘米),在吊顶下方。所有测量都是从完成地面高度开始的,不是毛坯地板高度。地板结构厚度还需要加上去!
 

AxelH.

2018-06-12 07:56:02
  • #4


你好Tom1607,

非常感谢你的说明,我觉得非常有帮助!
所以根据图片来看,我的电工做得都正确吗?

此致

Axel
 

Tom1607

2018-06-12 08:05:43
  • #5
我刚刚又查看了一下我的DIN收藏,关于Nym在毛坯地板上的应用。为啥总是为此收费……



但在毛坯房中这是不可能的,因为总有人踩在电缆上。因此,Nym在毛坯地板上的使用应该被排除。即使说明中没有明确写出。我也不想说错话……
 

Tom1607

2018-06-12 08:09:58
  • #6


你好 Axel,

插座旁边的弯曲和向上的电缆对我来说是有点边缘的。你可以看看是否遵守了距离边缘10厘米或者距离边缘30厘米(垂直方向安装区20厘米)的规定,因为那样电缆就在安装区内。如果不符合规定,那么有人可能会钻孔,因为他们会认为那里没有电缆。就我个人而言,我总是让线路“从插座下面”绕过。这样做只多花一点点功夫,但如果我看到一个插座,我会小心上下通过,而不是在左右20厘米范围内……
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
21.09.2017电气规划 - 多少个插座才够用?120
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60