Bberny 2018-04-09 21:41:17#2 : 那里缺了66米!!! 地暖管……由建筑业主保护协会检查发现。天哪,我真庆幸有他们!那些大红圈是水管,稍后会分开,因为要避免杂质进入……是的,"管线海洋中的岛屿"里将放置浴缸。 @ Mastermind1: 共有三个供暖回路,现在计算的总管长是248米。
: 那里缺了66米!!! 地暖管……由建筑业主保护协会检查发现。天哪,我真庆幸有他们!那些大红圈是水管,稍后会分开,因为要避免杂质进入……是的,"管线海洋中的岛屿"里将放置浴缸。 @ Mastermind1: 共有三个供暖回路,现在计算的总管长是248米。
Bberny 2018-04-10 16:51:25#5 & Matthew11 承包商根本没有任何借口;他似乎根本没有拿到铺设计划(实际上由总承包商及时委托并由暖通制造商很好地制作),而我倒是有。他在周六通过邮件收到缺陷报告后,于周一早上默默地进行了修正。我很满意,也不会再追究。最重要的是现在一切都好,错误没有被水泥底层覆盖。 我的总承包商(据说一年建15栋房子)组织能力差到像一家管理不善的香肠店,这我其实不必多说了。所以才有了施工监理……谢天谢地我是自己做的。合适。
& Matthew11 承包商根本没有任何借口;他似乎根本没有拿到铺设计划(实际上由总承包商及时委托并由暖通制造商很好地制作),而我倒是有。他在周六通过邮件收到缺陷报告后,于周一早上默默地进行了修正。我很满意,也不会再追究。最重要的是现在一切都好,错误没有被水泥底层覆盖。 我的总承包商(据说一年建15栋房子)组织能力差到像一家管理不善的香肠店,这我其实不必多说了。所以才有了施工监理……谢天谢地我是自己做的。合适。
Mmatte 2018-04-10 19:56:05#6从昨天起,总承包商又开始工作,正在做外部设施。尽管重新招标,他依然是最便宜的。有人说施工日期是2019年底,另一个报价是我们总承包商的2.5倍。两周内大部分工作应该就完成了,我们非常期待。