ERR 地板采暖中央室温调节器

  • Erstellt am 2020-06-23 11:34:16

Alessandro

2020-07-09 07:12:07
  • #1
这完全是一个设置问题。
而且当一切完美协调时,室内恒温器也可以发挥作用。尽管它实际上只是一个温度限制器。
我只是想说,人们不要想象热泵会用膨胀发热的面颊去推动关闭的阀门,而全流量则通过开启的阀门流动。它会自动根据需求进行检测和调节。这样可以节省一些能源。
 

face26

2020-07-09 09:34:18
  • #2


如果你的热泵提供的供回水温度过高,那么供暖曲线设置错误。

应该了解一下热平衡调节和自调节效应。

ERR 可能在使用较少且使用方式可能变化的房间中有意义。(比如爱好室之类的)

如果正确进行了平衡调节,并且在设计地板采暖时(这是前提,否则会很困难)做得正确,那么 ERR 不需要调节。

通过平衡调节,我确保各个房间根据其需求(逐室热负荷计算)获得必要的流量。供暖系统只提供一个供回水温度,而不是为每个房间设置不同温度。相比之下,ERR 是开或关。
 

untergasse43

2020-07-09 09:49:18
  • #3
这种ERR/热泵的讨论实际上也可以应用于带有太阳能辅助的现代燃气采暖系统吗?
 

Alessandro

2020-07-09 09:50:32
  • #4
自我调节效应通过一个ERR得到了增强,这也再次证明了恒温器的合理性。

这里有一个恒温器有用的例子:
我们这里已经连续一周外部温度保持在15-16°C,夜间有时更冷。热泵设置为只有当外部温度高于18°C时,才为地板采暖提供热水。
然而之前有好几周天气温暖,建筑物墙体已经被加热,墙体释放的热量仍然将室内温度维持在22°C,因此恒温器关闭了阀门。
因此,我没有采暖需求,热泵只为储水罐加热。
当然,通过加热地板采暖用热水所需的能量根据供暖曲线相对较低,但泵仍会持续运行,消耗电力。泵无论多么高效,其运行成本相对较高,也是系统中磨损最大的部件之一。
 

face26

2020-07-09 09:50:51
  • #5


如果是这样……就不需要ERR了。

再举一个例子。

你有10个房间,其中2个房间目前需要30度的供水温度。但它们是浴室,体积相对较小。其他房间需要的温度较低。热泵并不区分,所以你设置的是目前供水温度为30度。会发生什么?在8个房间里,ERR关闭了;在两个房间里,ERR保持开启。热泵发送30度的水,并且有一个最小流量。它想要/必须释放能量。但由于8个房间的ERR关闭了,能量无法释放。那么会发生什么?
这取决于系统设计。
要么你有一个加热缓冲罐,热泵把能量存储在缓冲罐中。这不好,因为直到能量再次被需要时,会有能量损失。
另一种或额外的方法是溢流阀,供水会立即回流,循环流动。

有点夸张,但目的是说明为什么ERR大多数情况下无法节能。
 

Daniel-Sp

2020-07-09 10:01:14
  • #6
嗯,没有ERR,地暖就无法供热,高回水温度会导致热泵关闭,从而避免昂贵且无意义的储热加热。
你也可以考虑降低供暖边界,我觉得18°C对新建筑来说已经很高了。
 

类似主题
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73

Oben