根据热需求确定铺设间距原则上并不错误。如果实际进行了计算,那就没问题。正如我所说,我很难判断幻灯片上的标记是5厘米间距还是10厘米。如果是10厘米,那么整个房间的间距就是20厘米。那会相当大,但在良好保温和其他条件的情况下,可能已经足够了。特别是因为供回水温度设定为35度。关键是,热泵在供回水温度越低时效率越高。你也可以调整这个温度。但如果你铺设的间距太大,最坏情况下在低外温时房间可能无法充分取暖。关键房间通常是浴室,因为可用地面积较小。 所以你会被迫至少使用35度的供回水温度,否则房间不会暖和,但这会增加能耗。
加热缓冲罐意味着热泵不会直接加热采暖回路,而是先加热一个储罐,即缓冲罐,然后由缓冲罐来控制地暖系统。因此会保持更高的温度。但这也是效率杀手。