ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
OWLer16.01.23 09:42
Warmwasser dreht bei mir bis 14xxl auf. Die Einheits-Wilo Pumpe ist bei uns nur gedrosselt.
RotorMotor16.01.23 09:46
OWLer schrieb:
Warmwasser dreht bei mir bis 14xxl auf. Die Einheits-Wilo Pumpe ist bei uns nur gedrosselt.Das ist komisch. Steht sie auf Auto für Warmwasser?Meine regelt mit Auto auf 1205 +-5 herunter bei der Warmwasserbereitung.
Jimmytri16.01.23 09:46
netuser schrieb:
Ebenso, habe die 75/6 bei A+ und 2,5 kWh Energiebedarf, so dass die Anlage eigentlich überdimensioniert ist.
War mir damals nicht bewusst, war aber zum damaligen Zeitpunkt eben die "Aktionsanlage" und BAFA förderfähig.
Ergänzend noch eine Frage zum Volumenstrom: Diesen habe ich aus der Erinnerung heraus zeitweise schon bei um 1600 L/h bei mir gesehen. Weiß aktuell gar nicht was "standard" bei mir ist. Da ich meist von Strömen von 1200 L/h oder darunter lese, was bedeutet im Umkehrschluss der hohe Wert bei mir? 🙄1600l/h sind bei mir immer bei der Warmwasser-Erwärmung.
netuser16.01.23 10:16
Jimmytri schrieb:
1600l/h sind bei mir immer bei der Warmwasser-Erwärmung.Hmm, wird vermutlich auch bei mir der Fall gewesen sein. Muss mich dahinterklemmen und weiter beobachten.
Jimmytri16.01.23 10:21
netuser schrieb:
Hmm, wird vermutlich auch bei mir der Fall gewesen sein. Muss mich dahinterklemmen und weiter beobachten.Schaue heute um 12Uhr mal, da wird wieder Warmwasser gemacht.Apolyxo16.01.23 11:39
Steht Warmwasser auf "Auto", dann wird die Pumpe versuchen auf 1200 l/h zu kommen. Steht es auf 100 %, dann kann es mehr sein...