ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
cyberthom09.12.22 10:06
Apolyxo schrieb:
Ich bezweifele auch nicht, was gesehen wurde. Aber solche Momentaufnahmen entstehen sehr schnell. Zum Beispiel direkt nach Abtauvorgängen, die ja aktuell fast stündlich passieren... Hast du dich eigentlich an den großen Graphen machen können damit wir mal die AZ Diskussion zweifelsfrei beenden können?
Du bist da halt mit deinem Datenschatz unser Lord und Savior.Ach so... War das das Thema der Berechnung der Kälteleistung? Ja, das scheint wirklich nach der Besagten Formel zu gehen. Ich habe mir auch die Komponenten noch einmal angesehen. Einfache Wärmemengenzähler nutzen auch Vorlauf und Rücklauf Sensoren, was anderes scheint hier nicht verwendet zu werden. Hier mal eine Grafik mit dem Vergleich der berechneten zu angezeigten Werten für die Kälteleistung. Das passt so weit. Es gibt hier Rundungsfehlerfred08127309.12.22 10:14
cyberthom schrieb:
Ach so... War das das Thema der Berechnung der Kälteleistung? Ja, das scheint wirklich nach der Besagten Formel zu gehen. Ich bin verwirrt. Welche Formel meinst Du denn?Hausbau55EE09.12.22 10:14
cyberthom schrieb:
Bei Bedarf kann ich hier gern Datenpunkte liefern. Meine Beobachten decken sich nicht mit dieser AussageHier mal der Stromverbrauch innerhalb 60 min (leider fehlen hier 3min).cyberthom09.12.22 10:15
Hier mal auf die Schnelle ein Vergleich der letzten Tage. Direkt vergleichen ist hier schwierig, da sich auch die AT ändert. Ich werde mal bei höherer AT den Vorlauf langsam anheben und beobachten. COP ist mit realem Stromverbrauch berechnet. Nicht daran stören, dass COP mit kW angegeben ist, ich wollte keine zusätzliche Skala in der Grafik. Die Enteisungsvorgänge muss man sich noch wegdenken.

Hausbau55EE09.12.22 10:19
fred081273 schrieb:
Ich bin verwirrt. Welche Formel meinst Du denn?Bitte aufpassen im Unterricht... 😉 Schau mal zurück in der Diskussion. Das Thema der COP als Momentaufnahme ist ausgiebig besprochen. Nur die Berechnung der TAZ, MAZ und Jahresarbeitszahl wird unterschiedlich gemacht.
fred08127309.12.22 10:22
Hausbau55EE schrieb:
Bitte aufpassen im Unterricht... 😉
Schau mal zurück in der Diskussion. Das Thema der COP als Momentaufnahme ist ausgiebig besprochen. Nur die Berechnung der TAZ, MAZ und Jahresarbeitszahl wird unterschiedlich gemacht.Jetzt bin ich noch verwirrter. Ich dachte, es ginge um die Formel zur Berechnung der Kälte/Wärmeleistung. Wenn man die hätte, wäre alles einfacher.....Ähnliche Themen