W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

Baranej07.12.22 09:57
Bei uns kein Zwischenwärmetauscher, aber auch den 18L Puffer im Rücklauf von Vaillant.
AZ von ~4,5 ist bei uns auch bei 0 Grad AT drin fürs Heizen, aber auf der 25% Modulationsstufe, die man bei ca. 28 Grad Vorlauf hat.
Aktuell probiere ich noch rum wie lang die Taganhebung laufen soll und würde ggf. noch stärker einschränken. Sobald man eher Richtung 40-50% Modulation läuft, geht die AZ halt langsam eher <4. Zudem auch zu berücksichtigen wie groß der Gesamtverbrauch ist, AZ ist da dann auch nicht alles.

Naja, aktuell wird täglich getracked und bei Bedarf angepasst. Zum Glück ist das Wetter recht konstant, so dass man aktuell gut rumprobieren kann.
fred08127307.12.22 10:05
topa-ka schrieb:

Fred,
ob Sie Dir aus versehen oder wegen Materialmangel ne größere Pumpe eingebaut haben? Die der 125ger?
Weil bei mir ist 100% wie angegeben exakt 1208l/h.

Oder, aber da kenne ich mich nicht aus, kann es sein dass bei 100% das ÜV doch auslöst, und auf dem kurzen Weg mehr Volumenstrom als angegeben möglich ist?

Von den AZ her bist Du ja im besseren Mittelfeld so weit ich das erkenne.
Du erreichst das aber bislang mit radikalen Settings (Taganhebung/Nachts aus) und zwingst die Maschine am Tag höher durch zu laufen, weg von dem evtl problematischen unteren Grenzbereich. Der Rücklaufpuffer kommt da gar nicht in spiel glaube ich.
Ich denke, die Pumpe passt schon. Der Volumenstrom ist abhängig von der Hydraulik.
Ich habe im Bad einen Handtuchheizkörper. Wenn ich den aufdrehen steigt bei 50% der Volumenstrom von 890 auf 920.
Meine Hydraulik scheint einfach einen höheten Volumenstrom zu ermöglichen.
Ich habe die letzten beiden Tage 14kWh verbraucht. Wenn ich durchlaufen lasse, benötige ich 17kWh.
Wenn ich eine höhere Temperatur fahre, habe ich halt schlechtere AZ. Da ich aber kürzer Beize und tagsüber ein bisschen Photovoltaik nutzen kann, ist mir das egal.
Ich versuche jetzt halt noch die optimale Pumpenleistung herauszufinden. Denn letztlich kommt es nicht auf die AZ, sondern auf den Verbrauch an!
Wenn ich die Innentemperatur von gewünschten 22,5 Grad senken würde, hätte ich wahrscheinlich viel bessere Zahlen.
MarvinR07.12.22 15:01
Ich habe keinen Puffer in der Hydraulik für den Heizbetrieb.
Mein Brauchwasserspeicher für die Frischwasser ist ausschließlich dafür da - mit Solartegister.

Ich zitiere mich mal:
So nun mal ein kleiner Zwischenstand meinerseits.
NAT -16°C, 200m² Fußbodenheizung, EG/OG/KG, BJ2018, Gastherme raus, Arotherm 75/6 mit 500lt Brauchwasserpuffer und Frischwasser rein.
Mein Sytem ist MIT Zwischenwärmetauscher!

November/Dezember (stand 6.12.)
Energieertrag 1426/318kwh
Stromverbrauch 378/90kwh
AZ 5,5/4,5

AZ Warmwasser Gesamt 3,0 (52°C)
Vorlauf Temp ist bei mir auf min 29°C max 32°C - sind am Verteiler 27,5-30,5°C. Steigung zZ auf 0,25.

Nacht habe ich immer 21°C, bzw in der Übergangszeit abgeschalten. Tags normal 22°C bzw. in den Mittagsstunden wegen Photovoltaik teilweise die 31/32°C Vorlauf Temp.

Es waren meist Tageshöchstwerte um die 5°C. Die niedrigste Temp war -3°C. Fast keine Sonne, Gesamtertrag der Photovoltaik im Dezember im Vergleich zu November, nur mehr die Hälfte.

Aktuelle COP bei 0°C ist 4,5.
2,7kw Kälteleistung
0,7kw Stromaufnahme
32% modulation
-0,5°C Luftansaugtemperatur
Vorlauf Temp 30,5°C
wppv202207.12.22 15:07
Wer hat denn von euch überhaupt einen Trennpuffer, bzw. eine hydraulische Weiche und welche Werte werden damit erzielt?
MarvinR07.12.22 15:12
Sorry, der Vollständigkeit halber:

Meins ist auch ein Freistehendes Einfamilienhaus, 50cm Liaporziegel (sehr hohe Speichermasse), NAT -16, Murtal/Ö, 650m Seehöhe.

Mein hoher November Ertrag ist sicher weil ich Tagsüber dank Photovoltaik, immer extrem Überheizt habe, statt Vorlauf bei 22°C Raum von ~28°C bin ich mit 32°C gefahren, weil nur 0,5-0,8kw Verbrauch, und Dauerleistung vom Dach weit höher. Nachts dafür aus. Kann aber nicht sagen wie lange ich das so Betrieben habe.

Oktober:
659kwh Therm
116kwh Elektr.
AZ 6,68...
Hausbau55EE07.12.22 15:41
MarvinR schrieb:

Mein hoher November Ertrag ist sicher weil ich Tagsüber dank Photovoltaik, immer extrem Überheizt habe, statt Vorlauf bei 22°C Raum von ~28°C bin ich mit 32°C gefahren, weil nur 0,5-0,8kw Verbrauch, und Dauerleistung vom Dach weit höher. Nachts dafür aus. Kann aber nicht sagen wie lange ich das so Betrieben habe.

Oktober:
659kwh Therm
116kwh Elektr.
AZ 6,68...

Deiner Wärmepumpe ist es egal wie der notwendige Strom produziert wird. Deshalb taugt deine Erklärung für den "hohen Novemberertrag" nix. Auch spielt die Speicherfähigkeit deiner Liaposteine nur eine relativ geringe Bedeutung beim Energieverbrauch.
Die Berechnung deiner Jahresarbeitszahl wird einige Mitstreiter noch mehr in Verzweiflung bringen. Aber nach wie vor sehe ich eine falsche Berechnung bei dir. Vaillant beschreibt die Berechnung der Jahresarbeitszahl für ein Jahr. Diese gilt m. E. auch für einen Monat. Wir reden hier über die Berechnung für einen Zeitraum x.
Danach hast du 659 / 116 kW = 5,68 als AZ Oktober. Wenn du nun für Strom 10% hinzu rechnest (bei mir ist externer Stromzähler eingebaut) dann kommst du auf 659 / 127 = 5,18. Aber ich bestätige dir, dass diese neuen Werte trotzdem sehr gut sein.

Text über die Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) für Wärmepumpen.
vaillantjahresarbeitszahlvorlaufvolumenstromphotovoltaikhydraulikzwischenwärmetauschermodulationverbrauchfrischwasser