新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Daniel-Sp

2020-08-06 23:43:42
  • #1
嗯,你能向能源顾问咨询一下吗?
 

Daniel-Sp

2020-08-06 23:49:18
  • #2
我刚刚读到,他似乎也必须出现在[ Energieeinsparverordnung Ausweis ]中。
 

Daniel-Sp

2020-08-06 23:51:23
  • #3
然后用谷歌搜索Trenchplaner Ringgrabenkollektor。
 

Strahleman

2020-08-07 07:19:23
  • #4


根据这些数据,使用Trenchplanner软件,在较为保守的H,t值0.3 W/m²K下,无通风系统时热负荷为7.2 kW,装有中央控制式居室通风系统时为6 kW。

重要的是,你需要找到房屋的H,t值(最好询问能源顾问,并获取各个建筑部分的H,t值以及整体H,t值)。例如,H,t值改善0.05 W/m²K,几乎就能减少约1 kW的供暖负荷。如果你们建造时没有控制式居室通风系统,H,t值应尽可能优化。正如所见,没有控制式居室通风系统,供暖能量大量浪费在窗外(按照规范通风,每年约浪费1.3 kW)。
 

Tego12

2020-08-07 07:44:17
  • #5
而且0.3的Ht值真的是非常保守的假设……对于新建房来说其实有些不合适,它肯定会更好。

即使没有通风设备,一台6千瓦的空气-水热泵也应该能够随时为一个180平方米的新建房供暖。还要考虑到计算中并没有考虑内部热量(来自设备、居住者等),换句话说,实际的采暖负荷比计算的还要低。

最终,只有一份合理的采暖负荷计算才能真正帮助你,不要带恐慌性加成。你无论如何都需要它来正确设计地暖系统。

提醒你:如果还有机会,装一个中央通风系统。无论采暖负荷如何,在新建房中没有什么比这带来的舒适度提升更明显。起床后呼吸到新鲜空气,即使是深冬也如此。不需要通过开窗来通风……我不认识后悔选择了集中供气系统的人,但认识很多事后没有装的人感到遗憾。
唯一的缺点是:一旦在装有集中供气系统的房子里住过,你就不想要别的了。
 

T_im_Norden

2020-08-07 07:51:19
  • #6
如果我没看错的话,身份证上的数字是5566 KW。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
07.02.2022新建筑窗户和前门的安全选项37
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
14.06.2022地下室无窗通风系统18