Y un valor de Ht de 0,3 es realmente muy conservador asumido... Algo que en realidad no es digno de una construcción nueva, seguro que será mejor.
Incluso sin sistema de ventilación, una bomba de calor aire-agua de 6 kW debería poder calentar en todo momento una construcción nueva de 180 m² sin sistema de ventilación. Ten en cuenta también que en los cálculos no se consideran las ganancias internas (por aparatos, por los ocupantes, etc.), es decir, la carga térmica real es aún menor que la calculada.
Pero al final solo te ayuda un cálculo de carga térmica razonable, sin márgenes de seguridad. De todas formas, lo necesitas para dimensionar correctamente la calefacción por suelo radiante.
Y como consejo: si aún tienes la oportunidad, instala un sistema de ventilación central. Independientemente de la carga térmica, no hay nada que signifique una ganancia de confort tan alta en una construcción nueva. Aire fresco después de levantarte, incluso en el invierno más frío. No hay necesidad de ventilar abriendo ventanas,... No conozco a nadie que se haya arrepentido de decidirse por la ventilación controlada del espacio habitable, pero muchos que luego se arrepienten de no haberla instalado.
Única desventaja: una vez que has vivido en una casa con ventilación controlada del espacio habitable, no quieres vivir en otra.