Entonces, ya tengo la oferta del calefactor. Parece bastante razonable. Ahora estoy en un aprieto.
Quiere instalar la Vaillant Arotherm VWL 105/6 A, que con una potencia de calefacción de 10 kW es considerablemente más grande que nuestra necesidad de potencia de calefacción de 5,9 + 0,8 kW (estimado) para agua caliente = 6,7 kW según NAT.
"Debería" ser suficiente sin problemas la más pequeña VWL 75/6 A y todavía tendría reservas. Según lo que he leído aquí, todavía sería demasiado grande.
Sin embargo, ahora estoy indeciso sobre los caudales de la bomba.
VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar)
El cálculo de carga térmica dio:
Pérdida de presión del circuito más desfavorable: 7879 Pa
Altura de impulsión de la bomba: 0,79 m
Caudal total: 22,2 l/min
Caudal total: 1331,3 l/h
Como aficionado, deduzco que la potencia de calefacción de la bomba de calor pequeña sería suficiente sin problemas, pero la bomba de circulación sería demasiado débil para bombear el agua caliente por mis muchos y largos circuitos de calefacción; entonces tendría que tragar saliva y tomar la grande con el riesgo de ciclos cortos, etc.
¿Lo he entendido bien o tengo un error de pensamiento?
¿Puedo ver en algún lugar hasta qué punto puede modular a la baja la gran Vaillant?