Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva

  • Erstellt am 06.08.2020 11:45:28

T_im_Norden

09.11.2020 20:31:35
  • #1
Anhydritestrich se considera generalmente adecuado para calefacción por suelo radiante debido a su buena conductividad térmica
 

OWLer

13.11.2020 12:29:22
  • #2
Entonces, ya tengo la oferta del calefactor. Parece bastante razonable. Ahora estoy en un aprieto.

Quiere instalar la Vaillant Arotherm VWL 105/6 A, que con una potencia de calefacción de 10 kW es considerablemente más grande que nuestra necesidad de potencia de calefacción de 5,9 + 0,8 kW (estimado) para agua caliente = 6,7 kW según NAT.

"Debería" ser suficiente sin problemas la más pequeña VWL 75/6 A y todavía tendría reservas. Según lo que he leído aquí, todavía sería demasiado grande.

Sin embargo, ahora estoy indeciso sobre los caudales de la bomba.

VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar)

El cálculo de carga térmica dio:

Pérdida de presión del circuito más desfavorable: 7879 Pa
Altura de impulsión de la bomba: 0,79 m
Caudal total: 22,2 l/min
Caudal total: 1331,3 l/h

Como aficionado, deduzco que la potencia de calefacción de la bomba de calor pequeña sería suficiente sin problemas, pero la bomba de circulación sería demasiado débil para bombear el agua caliente por mis muchos y largos circuitos de calefacción; entonces tendría que tragar saliva y tomar la grande con el riesgo de ciclos cortos, etc.

¿Lo he entendido bien o tengo un error de pensamiento?

¿Puedo ver en algún lugar hasta qué punto puede modular a la baja la gran Vaillant?
 

T_im_Norden

13.11.2020 12:51:36
  • #3
Vaillant indica un caudal máximo de 1205 litros para el 75. Ahí te pasas un poco.

El 55 baja hasta 2,10.
El 75 baja hasta 3.
El 105 baja hasta 5,40.

Como profano, tendería incluso al 55, sin embargo, el caudal ya no encaja ahí.
 

OWLer

13.11.2020 12:57:28
  • #4
Gracias por la respuesta, ¿puedo preguntar dónde encontraste los datos? Normalmente no soy tan torpe buscando en Google, pero con todos los temas de [Haustechnik] parece que hay otros círculos....
 

Tolentino

13.11.2020 13:06:50
  • #5
La 55er al menos según el cálculo del factor de rendimiento anual no alcanza un 4,5.
 

OWLer

13.11.2020 13:17:27
  • #6
Gracias por la indicación. Con mi temperatura de avance y la proporción de agua caliente, ya alcanzo un coeficiente anual de rendimiento de 4,7 con la 75.
 

Temas similares
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
01.12.2020Costos elegibles para bomba de calor134
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben