नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

T_im_Norden

09/11/2020 20:31:35
  • #1
Anhydritestrich आमतौर पर फ Fußल Boden हीटिंग के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी अच्छी ताप चालकता होती है।
 

OWLer

13/11/2020 12:29:22
  • #2
तो, अब हीज़ी से ऑफर मेरे पास है। यह काफी समझदारी भरा लगता है। अब मैं वास्तव में कठिन स्थिति में हूँ।

वह Vaillant Arotherm VWL 105/6 A लगाना चाहता है, जो 10kW की हीटिंग क्षमता के साथ deutlich बड़ी है, जबकि हमारी हीटिंग जरूरत NAT पर 5.9 हीटिंग + 0.8 (अनुमानित) गर्म पानी = 6.7kW है।

असल में, छोटी VWL 75/6 A आराम से पर्याप्त होनी चाहिए और उसमें अतिरिक्त क्षमता भी होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पढ़ा है, उसके हिसाब से यह अभी भी बहुत बड़ी है।

हालांकि, मैं अब अनिश्चित हूँ कि पंप की वॉल्यूम फ्लो रेट कैसी होगी।

VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar)

हीटिंग लोड कैलकुलेशन से पता चला:

सबसे खराब सर्किट का दबाव नुकसान: 7879 Pa
पंप हेड: 0.79 m
कुल वॉल्यूम फ्लो: 22.2 l/min
कुल वॉल्यूम फ्लो: 1331.3 l/h

मैं एक शौकिया होने के नाते इससे यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि छोटी हीट पंप की हीटिंग क्षमता तो आराम से पर्याप्त होगी, लेकिन सर्किट्स की संख्या और लंबाई के कारण सर्कुलेशन पंप पर्याप्त मजबूत नहीं होगा, जो कि गर्म पानी को पंप करने के लिए जरूरी है - फिर मुझे मुश्किल में पड़ना पड़ेगा और बड़ी यूनिट लेने का जोखिम उठाना होगा जिसमें टैक्टिंग आदि की समस्या हो सकती है।

क्या मैंने यह सही समझा या मेरी सोच में कोई गलती है?

क्या मैं कभी देख सकता हूँ कि बड़ी Vaillant कितनी कम गति पर मॉड्यूलेट कर सकती है?
 

T_im_Norden

13/11/2020 12:51:36
  • #3
Vaillant अधिकतम वॉल्यूम फ्लो के रूप में 75 के लिए 1205 लीटर देता है। आप वहाँ थोड़ा अधिक हैं।

55 नीचे तक जाती है 2,10 तक।
75 नीचे तक जाती है 3 तक।
105 नीचे तक जाती है 5,40 तक।

एक गैर-विशेषज्ञ के रूप में मैं वास्तव में 55 की ओर झुकाव रखूंगा, हालांकि वहां वॉल्यूम फ्लो अब सही नहीं बैठता।
 

OWLer

13/11/2020 12:57:28
  • #4
प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जानकारी कहाँ से पाई? मैं सामान्यतः गूगल पर खोज करते समय इतना बेवकूफ नहीं होता, लेकिन सभी घरेलू तकनीकी विषयों में ऐसा लगता है कि कुछ और भी लोग हैं....
 

Tolentino

13/11/2020 13:06:50
  • #5
55er कम से कम वार्षिक कार्यांक अनुसार गणना में 4.5 नहीं बना पाती।
 

OWLer

13/11/2020 13:17:27
  • #6

सूचना के लिए धन्यवाद। मेरी प्रीहीटिंग तापमान और गर्म पानी के हिस्से के साथ मैं 75 वाला मॉडल लेकर पहले से ही 4.7 वार्षिक कार्यांक पर पहुँचता हूँ।
 

समान विषय
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
01.12.2020हीट पंप के लिए पात्र लागत134
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben