新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

tomtom79

2020-08-09 21:26:58
  • #1
通往附属公寓的路上,你虽然可以统一结算或者按平方米分摊,我对我们的附属公寓就是这样做的,但那是我的岳母那里,即使我们亏钱也无所谓。
 

lesmue79

2020-08-10 08:37:05
  • #2


我自己有一个VaillantArotherm-分体式带单元塔……不过才从四月份开始用,冬天的耗能我还说不清楚。

我的计算采暖负荷是3.5千瓦,建筑总包/房屋制造商本来想装5千瓦的设备。但我坚持装最小的设备(应该是3.5千瓦),而且也装上了。总的来说,这似乎是个可靠的产品,但还是得等冬天过后再看。

为了达到最佳性能,除了采暖负荷,设备的调节范围和地暖的设计也很重要。

我也坚持最大供回水温度为30°C (NAT) 以及最大10厘米铺设间距,并且通过坚持和调控温度也得到了认可。不然我可能会得到一个35°C/28°C的普通设计,铺设间距为15到20厘米。

总体来说,必须自己深入研究设备,因为普通的开发商、房屋制造商及其分包通常在交接时不会多解释如何设置室温和热水温度。更别说如何停用电加热棒,或者降低供暖曲线,或者让设备进入静音模式,从而可以更细致地调节。

单室控制和小回流缓冲水箱我确实没法避免争论。但我把执行器断开了,幸运的是那个缓冲水箱只有15到20升。
 

Tolentino

2020-08-10 09:22:58
  • #3
我的暖气师傅也不认同ERR,他主动提出断开执行电机。不过他也认为温度不能低于35°C,可能是因为75/6规格过大,他不赞成除浴室外铺设间距小于10厘米。

你说的通过温度操作是什么意思?你有没有设定一个更低的期望温度,以便他接受较低的供水温度?
 

Mycraft

2020-08-10 10:12:58
  • #4

他如果愿意不赞成那是他的事,铺设有指导原则,比如边缘区域,有时候即使在其他房间也合适设置为5厘米。
 

Tolentino

2020-08-10 10:14:40
  • #5
啊哈!你能用合适的搜索词引导我吗?
 

lesmue79

2020-08-10 10:20:18
  • #6
是的,我已经这么做了,因为我事先就知道计算出来的采暖负荷肯定会偏高。

所以我制定了以全屋20°C计算的方案。否则,通常为浴室设定的24°C会让我面临更高的前置供水温度。

如果一年中有一两天浴室真的觉得太冷,就会在浴室安装一个纯电加热器/风扇。

理论上,实际上最小的热泵对这栋房子来说仍然太大……我认为实际采暖负荷以后不会超过2.5到2.8千瓦。

不过,最好的决定是安装光伏系统,到目前为止我产生并送入电网的电量是从供应商那里购买电量的好几倍。看看秋冬季节光伏系统的表现如何。
 

类似主题
17.02.2012平面图 - 带附属住宅的房子23
27.01.2014带附属公寓的单户住宅城市别墅平面图 - 你们怎么看?17
18.02.2014房屋建设/附属公寓,无家庭预算的实施14
11.06.2015带有附属公寓和车库的独栋住宅14
22.06.2015法律规定“安装附属公寓”13
14.07.2015带有附属公寓的独栋住宅,你们付了多少钱?23
21.02.2016计算采暖负荷以确定地热热泵的大小24
25.10.2016出售附属公寓,现在税务局敲门了17
09.01.2017新建城市别墅,带附属公寓和双车库72
27.12.2016请对带附属公寓的独栋住宅的平面图提出反馈21
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
08.01.2020带后储热炉的光伏系统12
09.05.2020光伏系统:一个房子需要多少千瓦峰值?80
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 的盈利能力95
27.01.2024具有明显增加的采暖负荷的房间的采暖表面12
18.07.2024带有附属住宅的新建筑:光伏 - 电力 - 取暖16

Oben