, ¿ya tenéis en funcionamiento vuestro FlexoTherm?
Lo tenemos en uso desde hace una buena semana y tenemos el problema de que de vez en cuando aparece el mensaje "Temperatura de salida del fluido térmico demasiado baja" (hay que resetearlo), porque viene de fábrica limitado a +2°C de salida del fluido térmico (es decir, "protección contra heladas"). Estoy absolutamente convencido (el foro pink también lo dice) de que es un ajuste erróneo... pero bueno, el instalador de calefacción llamó expresamente a Vaillant y ellos dijeron que así debe ser -.- en el nuevo año vendrá otro técnico de servicio de Vaillant y espero que entonces lo bajen... solo para que sepas, por si te interesa.
 

Saruss

31.12.2015 16:10:58
  • #2
En mi bomba de calor no se cambió la contraseña estándar para los ajustes avanzados, y con ella también se pueden modificar esos parámetros. Quizás puedas intentarlo (seguro que también está en alguna de las instrucciones de Vaillant o en Internet). Definitivamente vale la pena intentarlo.
Aunque en mi caso, la temperatura nunca ha bajado tanto hasta ahora.
 

Legurit

31.12.2015 16:15:51
  • #3
Contraseñas y demás las tengo - podría también cambiarlo - pero no quiero necesariamente (luego hago algo mal y la garantía se pierde) ¿La temperatura de salida del fluido de sondeo nunca baja en tu caso hasta +2 °C? ¿Cuánta carga térmica tenéis con cuántos metros de perforación (y qué capacidad de extracción tiene vuestro suelo)? El COP se indica incluso a 0°C de entrada del fluido de sondeo, ¿verdad?
 

Sebastian79

31.12.2015 16:24:39
  • #4
Mi bomba todavía está en el distribuidor - ni siquiera tengo [Estrich] aún.
 

MeisterBob

31.12.2015 17:55:43
  • #5
Después de casi exactamente 1 año en la casa, aprox. 200 m² de superficie calefaccionada con habitaciones a una temperatura media de 20 grados. Construcción de entramado de madera, KFW 55, bomba de calor geotérmica de Buderus. Aproximadamente 411 € por calefacción y agua caliente en el primer año (sin el bono para nuevos clientes del proveedor de electricidad...). Sin embargo, también podemos calentar con una chimenea con circuito de agua, lo cual hacemos diariamente en invierno. Y tenemos grandes superficies de ventanas orientadas al sur que calientan la casa gratuitamente con el sol en invierno, simplemente subiendo las persianas...
 

Sebastian79

31.12.2015 18:01:21
  • #6
Chimenea portátil con bomba de calor? ¿Entonces también un acumulador de inercia?

Serían más interesantes los kW consumidos que una cantidad.
 

Temas similares
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben