La calefacción se puso en marcha el 01.07.2020 porque queríamos mudarnos, pero desafortunadamente la línea de agua termal aún no estaba dentro de la casa, por lo que tuvimos que calentar el agua durante 2 semanas con la resistencia eléctrica. Luego se conectó la línea de agua termal y se quitó la marca en el generador de calor que indicaba “eléctrico”, así que creo que la calefacción funciona sin eso... después de conectar la línea de agua termal, la bomba de calor funcionó durante aproximadamente 3 a 4 semanas sin hielo ni fallos. Luego se puso en marcha nuestra ventilación central, que también está controlada por la bomba de calor. Desde ese momento comenzaron los problemas, fue aproximadamente en agosto. Dos días después de que el técnico se fue, no tuvimos agua caliente porque el sistema mostró una avería.
Entonces, vino alguien otra vez, revisó todo, cambió algunos ajustes y entonces todo volvió a funcionar bien durante algunos días... Después volvió a aparecer el mismo error, así que vino alguien más a revisar, pero eso tampoco solucionó nada. Hace 2 semanas se volvió a limpiar toda la línea de agua termal y desde entonces la bomba de calor funciona sin fallos. El hielo ahora siempre aparece por la noche cuando las noches son frías y aparentemente el sistema tiene que trabajar más.
No, no tenemos pozo, aquí la ida y la vuelta llegan directamente a la casa, y todas las válvulas están abiertas.
Aquí las sondas son como un circuito en anillo, creo. Es decir, las 3 perforaciones están conectadas entre sí, tal como lo dibujé.