305er
2017-09-14 10:46:16
- #1
这里还有一些。
抱歉
我发给电工和工地主管的邮件:
大家好,
我真不知道该从哪里说起?!
今天我们跟一位经验丰富的电工(他是一家知名公司的负责人)一起去了工地,但即使是外行人也能看出这里的工程相当糟糕。
请看图片。
第一点:
先说卷帘电机的电缆。这些电机迟早会坏。
如果到时电缆也能轻松更换,那就好了。
虽然电缆被拉进了管道,但管道的弯曲太过狭窄了!
这违背了制造商的要求。
此外,管道应该一直引到安装盒里,而不是只到前面一点点,然后只有电缆进入盒里。
这样电缆会被抹上灰泥,管道就没有意义了,直接埋在墙里也行。
这样我们永远无法拉动电缆。
第二点:
电视线/卫星线,我们额外付费要求单独穿管(星状布线),因为XXX只提供单线方案,不建议用于卫星信号。
这里情况一样,弯曲太小(90度弯),且线缆和管道被钩钉钉入地面并被挤压,这肯定会损伤导线,有些甚至可能已损坏。
这会增加阻抗,运气不好时信号会越来越差,最终甚至接收不到信号。
管道也没有引进安装盒。
所有线缆都请更换为新的,正确布置,不得有折弯和挤压等。
附上一张应有的布线样式图片!
第三点:
电源线,绝缘层也应延伸至安装盒内。
这里电缆也被钩钉挤压!
第四点:
我在卧室用粉笔标出了床的位置,部分看不到是因为隔墙。
卧室的换向开关现在全部位于床头背后。
开关太低,会被床完全挡住。我们用的是箱式弹簧床。
本以为开关会分别放在插座左侧和右侧。
请改正!
第五点:(致B先生)
关于取消电话插座以节省费用,我还没有收到回复。
第六点:(致P先生)
我也没得到回复,我可以从哪些孔穿线?有多少空间?
第七点:
让我有些困惑的是,我们不允许在圈梁上装插座或开关,但却可以敲开一条槽从一边穿过。
--
电工的回复:
尊敬的xxx先生,
请允许我们先完成电气安装。最后我们会用抹灰固定所有线路,包括安装盒周围的线路,届时我们会确保电线进入安装盒内。
地面用钩钉固定NYY-J电缆是允许且行业标准,管道同理。电视线并未受挤压,它包裹在M20保护管内。最终所有线路我们都会再次检查。
卷帘线在保护管内,不是为更换线路设计的。如果电机损坏,线路会从电机处断开。
墙槽是用开槽机做的,最大深度1.5厘米,不会影响承重结构。
请您以后所有问题直接与工地主管P先生联系,他会与我沟通。
谢谢合作。
我回复:
即使“理论上”电缆不应受挤压,但它们实在是被钉得太紧了,曲线甚至成了直角,尺寸太小,所以我根本无法抽出线缆。
电工再回:
您好,H先生,
管道仅是保护地板和抹灰层内线路的保护管,不是拉线用的。如果需要拉线管,必须在地板或墙内设置拉线盒,因为线路路径中绝不允许重新穿线。(依据DIN 18015-3安装区规范)
您怎么看?我说得对吗?

抱歉
