根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?

  • Erstellt am 2017-02-22 07:45:14

ChrisDotze

2018-11-07 21:51:41
  • #1
根据今天与电气安装公司的反馈,一切都将按此购买。
 

Josephine2489

2018-11-09 14:28:10
  • #2
我只能贡献一点:新建,毛坯状态,乡下。没有电,线路刚铺设,地面刚抹。六月的雷暴。损失:超过8000欧元。

各工种,尤其是电工(有60年经验):毛坯房被雷击——我们从未见过……

这件事至今仍有后续影响。

我支持所有哪怕是稍微可能有帮助的措施……从损失中学习变得聪明……
 

Dipol

2018-11-09 15:49:59
  • #3
直击在我们的经度区客观上是罕见的。 闪电在个别情况下的落点是不可预测的,认为建筑结构不会因此受到影响,这在防雷技术上是极其天真的。 按照DIN VDE 0100-443和DIN VDE 0100-534即将强制执行的浪涌保护装置,可以防止低压电网中的过电压,但对于直击雷只能间接发挥积极作用,因为它减少了流入邻居配电网的电流成分。 能源通信线路的SPD既不能替代防雷系统,也不能弥补接地装置或天线接地的缺陷。 由于直击雷的话题在此处属于偏题,但我对此感兴趣,请通过私信提供损坏的详细信息。
 

Josephine2489

2018-11-09 16:29:09
  • #4
我们在配电箱里装了一个[Überspannungsschutz]……但是是哪种,完全不知道。

请具体说明你的需求,关于损坏和价格我无法提供详细信息,但我会尽力帮忙……
 