घर की तस्वीरें बातचीत कोना - अपने घर की तस्वीरें दिखाओ!

  • Erstellt am 25/11/2015 10:27:31

HöKi2018

12/06/2018 06:58:02
  • #1
नमस्ते Axel,
चाहे तार खाली नलियों में रखे जाएं या नहीं, इस पर विचार विभाजित होते हैं। यदि इन्हें खुले में फर्श पर रखा जाता है तो टूटने का खतरा अधिक होता है क्योंकि हर कोई उस पर चल सकता है। इसलिए यह अच्छा है कि Cat केबल खाली नली में रखी गई है। इलेक्ट्रिशियन के लिए खाली नली के बिना तार बिछाना निश्चित रूप से तेज होता है। हमारे इलेक्ट्रिशियन ने अपने आप फर्श पर खाली नलियाँ रखीं और दीवार में बिना नली के।

लेकिन मैं कार्य कक्ष के दरवाज़े के किनारे मुड़ी हुई Leitung के فاصले को अजीब पाता हूँ। मुझे लगा था कि न्यूनतम दूरी बनाए रखनी चाहिए और हमेशा सीधा बिछाना चाहिए।
सादर
Björn
 

AxelH.

12/06/2018 07:08:49
  • #2


हैलो डेंज़,

हाँ, वहाँ एक Bodenauslass बिजली और नेटवर्क के लिए योजना बनाई गई है, सीधे डेस्क के पास।



हैलो ब्योर्न,

वक्रित Leitung के बारे में मैंने हमारे इलेक्ट्रिशियन से बात की। उन्होंने कहा कि एक "इंस्टॉलेशन ज़ोन" होता है, जो दरवाज़े के खुलने के 30 सेमी तरफ़ है। वह वहां केबल सीधे बिछाता है। लेकिन अगर हमारे जैसे थर्मोस्टेट की वायरिंग के लिए बिजली को घुमाना पड़ता है, तो वह एक घुमाव बनाता है।

शुभकामनाएँ

एक्सेल
 

Tom1607

12/06/2018 07:42:12
  • #3
हैलो,

इलेक्ट्रीशियन ने जितना मैंने तस्वीरों में देखा, वह अंडरग्राउंड केबल बिछा रहे थे और Nym केबल नहीं बिछाई, इसलिए यह ठीक है कि उन्होंने खाली नलिकाएं (लीयरःरोहे) इस्तेमाल नहीं कीं। Nym केबल के लिए यह कच्चे फर्श (रॉफ़ुसबोडन) पर अनुमति नहीं होती। इंस्टॉलेशन क्षेत्रों के बारे में, खड़ी किनारों पर किनारे से 10 सेमी से 30 सेमी तक (20 सेमी क्षेत्र)। क्षैतिज किनारों के लिए नीचे से 15 सेमी से 45 सेमी तक (30 सेमी) और ऊपर से भी 15 सेमी से 45 सेमी तक (30 सेमी) छत के नीचे। यह सब हमेशा तैयार फर्श की ऊंचाई से मापा जाता है, न कि कच्चे फर्श से। इसके लिए आपको फर्श की बनावट (एफबी Aufbau) को भी जोड़ना होगा।
 

AxelH.

12/06/2018 07:56:02
  • #4


नमस्ते Tom1607,

आपकी व्याख्याओं के लिए बहुत धन्यवाद, जिन्हें मैं बहुत सहायक मानता हूँ!
तो तस्वीरों के अनुसार, मेरे इलेक्ट्रिशियन ने सब कुछ सही किया है?

धन्यवाद

Axel
 

Tom1607

12/06/2018 08:05:43
  • #5
मैंने अभी अपनी DIN संग्रह में फिर से देखा regarding Nym auf Rohfussboden। इसके लिए लोग लगातार क्यों पैसे देते हैं...



लेकिन एक कच्चे भवन में यह असंभव है क्योंकि कोई न कोई लगातार केबल्स पर चलता रहता है। और इसलिए Rohfussboden पर NYM का मामला खत्म माना जाना चाहिए। भले ही यह स्पष्ट रूप से ऐसा न लिखा हो। मैं यहाँ गलत कुछ कहना नहीं चाहता....
 

Tom1607

12/06/2018 08:09:58
  • #6


हैलो Axel,

डिब्बे के पास का मोड़ और ऊपर की ओर जाने वाला केबल मेरे लिए जोखिम भरा है। बस यह देख लो कि क्या 10 सेमी किनारे से या 30 सेमी किनारे से (20 सेमी स्थापना क्षेत्र खड़ी दिशा में) बनाए गए हैं क्योंकि तब केबल स्थापना क्षेत्र में होते हैं। अगर नहीं, तो कोई उन्हें छेद सकता है क्योंकि वह मान सकता है कि वहाँ केबल नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से केबल हमेशा डिब्बों के 'नीचे' से निकलता हूँ। यह बस थोड़ा अधिक मेहनत है लेकिन अगर मैं कहीं डिब्बा देखता हूँ तो मैं उसके ऊपर और नीचे सावधान रहता हूँ, न कि 20 सेमी बाएं या दाएं...
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
21.09.2017इलेक्ट्रिकल योजना - कितने सॉकेट पर्याप्त हैं?120
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
08.04.2021एंटेना और SAT - CAT केबल के बिना बिना लीयर Rohr के निर्माण?65
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
28.08.2021CAT 7 केबल के लिए उपयुक्त डोरबेल खोज रहे हैं12
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19