karliseppel
2012-10-04 08:32:41
- #1
你好,
你以方案5来讨论轻钢龙骨安装。你有这方面的经验吗?我们虽然使用砖块结构,但由于屋架木梁外露等原因,不想放弃屋顶结构中的木材。
嗨,我自己没有这方面的经验,这个话题在我们设计阶段曾短暂讨论过,因为当时还不确定上层楼是否采用实体楼板,后来决定之后就没再考虑。
几年前第三频道节目“Einfach genial”中有一期节目提到了这方面内容,可能还能在网上找到。内容涉及轻钢龙骨系统。
其实并不难,使用的是带有槽口的特殊轻钢龙骨配置,可以把采暖管夹进去。
我们卫生间也会安装地暖,其他房间想用冷气顶。
KD = 冷气顶?
如果房间特别高,温暖的感觉会不同吗?因为热空气总是往上升,我们第一层上面不会设墙,空间高度将达近4米。
感觉肯定会不同,因为距离“散热源”越远,接收的辐射热能越少,我认为是这样。
我们底层约2.55米,高层约2.42米,效果很好。是否可以通过提高供水温度来补偿,我不确定。一个邻居采用在砖块结构中铺设的管路方案,他因为房屋保温较差,供水温度较高,但他上层层高很高(基本是单坡屋顶,砖块楼板),冬天没人觉得冷。
不过我个人没有这方面经验。
冷气顶可以自己安装吗?操作起来是否像地暖一样简单?
这我真的不清楚,也取决于你的能力。
我一直觉得大多数工人要学3-3.5年才胜任工作肯定有原因。肯定有可能犯错,我希望避免自家施工出错。暖管“夹入”是否能节省很多钱,我觉得也值得怀疑。
这些供应商的区别在哪里?有什么特别需要注意的吗?管材应选什么材料?塑料?铝?
不知道。我当时没有做市场调研。地板是从同一个砖厂来的,也给保温砖供货,这样对建造者来说组织起来稍微简单些……
我们不会使用热泵,有没有办法实现冷却功能?
你当然可以简单安装一个带小型分体空调的冷却回路。
重要的是一定要找专业人员做设计,而不是随便请个“装暖气”的工人。
有专门的家居技术规划师……不过也得付钱给他们。
一切从热负荷计算开始,他们会计算冷负荷,据此设计系统。
没有冷却功能,这套系统是否经济合算?相比地暖是否有额外费用?
你指的“经济合算”是什么意思?你投资就是为了让屋里暖和,任何方案都能做到这点。
某种方案是否产生额外费用……是否值得,这需要你自己计算、招标或判断。
你选用的采暖方式决定了你必须另买空调实现冷却功能。这包括管路装置,费用不低。我非专业估计设备安装最少3-4千欧元,另外每平方米室内冷板约20-30欧元。
你楼上有露梁木结构,这跟你的设想如何协调,真不容易。
地暖也可以实现冷却功能,但效率稍有不同,需要促使一定的对流,否则夏天只会形成“冷潭”,室内热气积聚在顶棚。
问候
karliseppel