技术室/家务室也安装地暖

  • Erstellt am 2017-09-06 13:06:10

Bieber0815

2017-09-06 23:19:30
  • #1
我们依靠供暖公司的规划。现在洗衣房也装了地暖。我不知道这是不是劣势。

依我之见,应该对每个房间进行热负荷计算,然后确定是否需要常规铺设的加热线圈,或者现有的管道是否足够。我不知道这是否是标准做法。根据目前的说法,业主们(从哪里知道的?)认为不需要地暖。

此外,我认为其他房间也有产生热量的设备(冰箱、电视机、“人类机器”等)。这些是否足够取决于具体情况(气候区、期望温度、热损失;当然还要考虑最重要的热源本身)。
 

bortel

2017-09-07 06:16:02
  • #2
我和Bieber0815的看法一样。我也让人尽可能在很小的间距内铺设了很多管道。之前做了一个热负荷计算。如果你们不加热某些房间,热量就会从其他区域被调走,这样可能会导致你们想要加热的地方变得困难,或者你们必须相应地提高供水温度……这样做有意义吗?但是给人的印象是这里有足够多的暖气专业人员,大家都觉得自己懂得更多……这一切只是因为这么一点点管道。
 

Joedreck

2017-09-07 07:11:28
  • #3
博特尔和比伯都有道理。尤其是在使用热泵时,逐间房间的采暖负荷计算是必须的。这里需要注意很多事项,特别是尽可能低的供水温度。如果家政间位于建筑的热包层内,也应对其进行加热,因为正如前面所说,否则它会以效率为代价,从其他房间获取热量。

现在有人会说:我有燃气什么的......这倒是真的。现在是这样。但大多数人在自己的房子里住很多很多年,如果价格合理,应该为未来做准备。安装100米管道的成本是多少呢?
 

dohuli

2017-09-09 07:36:33
  • #4
朋友圈里有两个熟人是暖通安装工,他们两个通常都会说“计划?……不,我们还是这样那样做比较好”。但是当进行管道铺设时,我们严格按照热负荷计算和设计来铺设管道。所以我们在高温区也铺设了一个独立的供暖回路,当然热泵(地源热泵)、储水箱和洗衣机及干衣机下面的区域是留空的。
 

RobsonMKK

2017-09-09 08:34:42
  • #5
我们这里只有一个没有[ ]的房间。那是地下室的一个储藏室。其他地下室的所有房间都有暖气。
 

Curly

2017-09-18 09:22:31
  • #6
我们的暖气工现在也在我们的技术室铺设了地暖,也不收额外费用。

问候
萨宾
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
29.09.2020地暖配毛巾加热器——会变暖吗?29
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14

Oben