所以,我收到了工程办公室关于较小的Vaillant的反馈。他将供应温度从33°C提高到33.5°C,回水温度从29°C降低到28.5°C,也就是温差从4K增加到5K。
现在流量减少了,Vaillant的小型75/6 A可以满足流量需求。
看我以后怎么长期优化。这感觉几乎像一个旧房子,供应温度为34°C,当我把这里的基准值和你们比较时。我们的建筑体量带有山墙和飘窗以及许多落地窗,这确实影响很大。但我希望实际中能有良好的太阳能增益,这样我可以随着时间推移降低供应温度。
遗憾的是,我无法让完美适合我们热负荷的小型55/6达到年运行系数4.5……
我想简单反馈一下计算的实际情况。
总的来说我很满意。我成功地让在加热曲线为0.2且设定温度为21°C(底点或平行移动我不太确定——标准是20°C)时,浴室成为最温暖的房间。我达不到24°C,但能达到不错的23°C,比其他房间明显暖和。
客厅仍然有点热,不过我们的阁楼门还没装,这样我们一直有通往开放楼梯间/走廊的通风。客厅温度大约22°C,在这种条件下很舒适。如果门装上,我可能会稍微调低温度,同时让浴室流量更多。
最近几天的经验是在白天温度恒定在1-5°C,无太阳的情况下。即使偶尔结霜也没问题。我认为加热负荷计算、地暖和墙暖设计的努力是值得的。
我期待真正的冬天和下一年冬天,当我们的建筑体干燥以后。其实我本想第一年用墙面恒温器直接运行,但最终忍不住做了热平衡调节,结果很值得!