新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

lesmue79

2020-08-10 19:22:18
  • #1
所以对于大多数总承包商/预制房屋公司等等来说,你很难在合同中事先固定这些内容。因为你在这个早期阶段接触到的销售人员在房屋技术方面缺乏专业知识。

我通过提出额外的要求,让我的承包商主动建议减少扩建设施的规模,以便我可以自行安排房屋技术部分。

关于放弃单独房间控制,他们甚至不知道根据节能条例,对于小于6平方米的房间可以放弃这项设置。否则他们本来会在一个1.5平方米的小储藏室里布置10米长的地暖管道,并安装一个独立的供暖回路。
 

OWLer

2020-09-08 11:04:47
  • #2

现在我们要进入关键部分了。到目前为止,我只和总承包商讨论过30°C的供水温度。暖气安装工想用标准的35°C和15厘米的铺设间距。当我告诉他约定的是30°C的供水温度时,他自动说是30/22的供回水温度。

供水和回水其实是怎么联系的?这和流速和管线长度有关,可以通过这些来影响吗?
 

Daniel-Sp

2020-09-08 13:06:20
  • #3
前置温度决定了供暖曲线。回水温度及其温差你可以整体考虑,也可以针对每个采暖回路单独考虑。回水温度由释放的热量决定,因此可以通过流量来调节。其他影响参数还包括地板温度/室温和采暖回路长度。现代热泵实际上使用的温差比你的供暖安装工推荐的8K要小。
 

T_im_Norden

2020-09-08 13:25:21
  • #4
这是供暖安装工Reflex,建议他使用30/26或30/28。并且留意供热回路长度以及连接管道和回路的管径。
 

tomtom79

2020-09-08 14:00:57
  • #5
也给他提供暖气循环的长度,因为他有这么大的温差,可能会尝试超过100米。

正常是60-70米。
 

OWLer

2020-09-08 14:10:32
  • #6
谢谢您的反馈。

首先再次与GU通电话。然后我们再看下一步。我一直和GU讨论“按房间计算的热负荷(DIN 12831)”以及30°C的供水温度。但合同中现在写的是所有设计都按照KFW 55标准来做。我可能没有完全注意到这一点。

不过,我已经通过会议记录记录了与他的多次合同谈话,并指出了上述要点。他的回复是,当然会按照要求做计算,30°C的供水温度也没问题。他并没有反驳。

看看他待会儿会怎么说。

网络上确实有各种服务提供商也提供这项服务。是否有意义先自己短期委托一下,然后给供暖工人提出一个反建议?供暖工人主要关心的是尽可能少装管道,并且在布管时尽可能缩短时间,同时遵守节能条例/KFW55要求,对吗?
 

类似主题
29.04.20102009年节能条例即使没有太阳能也适用吗?16
07.03.2012新建工程:节能证明/能源性能证书,核查费用15
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
19.06.2015按照KFW 70或2014年节能条例建造42
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
16.07.2017节能条例,KFW55,KFW40 或 KFW40 Plus19
29.07.2019我的太阳能热水器供暖系统是如何工作的?42
20.01.2020按照节能条例或KFW55标准建造多户住宅?29
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
04.05.2020节能条例或热工保护证明报价17
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
15.01.2021GU - 最终期限 - 我们还应该问哪些问题?36
03.05.2021KFW55 房屋中的空气-水热泵 / 供热负荷,标准?13
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13

Oben