新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

face26

2020-08-07 21:21:37
  • #1


问问吧,但不要期望得到太多答案。他会给你讲一些听起来很有道理的话,让你无言以对。但你要做好准备,他可能会说容量不够,实际上容量完全足够。
计算通常只是粗略估算,包含了过多的安全余量,同时很少考虑内部收益等因素。
我建议你直接问,是否只有这两个型号可选,或者你是否可以从 Wolf 产品线里选择其他型号。

告诉他你想要计算出的供暖负荷。如果没有提供,就要 HT 值。你可以说你有一个朋友是工程师,想帮忙看看,或者找个理由。



不,这只是说明它原则上符合补贴资格。是否获得补贴是根据你房子的具体数据、你选择的热泵和所在地来单独计算的。决定因素是(计算得出的)效率。可能一台热泵合格,另一台不合格,但它们都在名单上。

可以通过搜索引擎找到官方 BAFA 计算器,自行计算。但我们需要你提供更多数据才能帮忙计算。

你确定你是装带有控制式室内通风系统的吗?我敢断言,如果你不是德国新建房中最差劲的木结构房,按照你的大小和位置,带控制式室内通风系统的供暖负荷会低于 6kW。
 

Daniel-Sp

2020-08-07 22:03:47
  • #2
就像暖气安装工怀疑Wolf不够一样,我也怀疑7kw太多了。
所以这是你应该核查的计算。
如果你可以选择,选一台尽可能不过度设计的热泵。你在98%的采暖日不需要备用,因为NAT整个冬天都达不到。
因此,选择一台能尽可能低负荷调节的热泵同样重要。
整个智能家居连接是多余的麻烦。你需要两三个采暖期来调整热泵的最佳设置,然后你会忘了它,直到希望至少20年后才更换。对我来说,这才叫智能……
非常重要的是,也要让别人给你地暖的计算,仔细核查。你不应该接受35度或更高的供回水温度。
也让别人给你解释计划中的水力设计。现在还有暖气安装工喜欢用混合缓冲罐安装热泵,这绝对不可接受!
 

Smirnoff1983

2020-08-08 11:30:21
  • #3


只是为了理解,为什么不应该再安装混合缓冲器?应该选择什么替代方案?
 

Lumpi_LE

2020-08-08 11:45:17
  • #4
将砂浆层用作缓冲。使用额外的储存器需要更高的供水温度,这又会降低效率比(AZ)。
 

Pixelsurium

2020-08-08 12:32:33
  • #5
嗨,

非常感谢您的宝贵建议。我们建造时不安装通风系统。我会询问HT值。刚看到Wolf是一个一体机设备,而Daikin是分体机。这还有决定性影响吗?
 

Mycraft

2020-08-08 12:55:00
  • #6
如果这不会成为建筑中最大的错误……但你显然已经有好几个地方出现问题了。先是忘记安装环形接地电极。然后是热泵的混乱状况,现在你还告诉我们没有计划安装可控的居住空间通风系统……
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben