新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Tolentino

2020-11-13 13:20:06
  • #1
是的,不,75/6也能做到。它在纸面上似乎更高效。
 

T_im_Norden

2020-11-13 13:28:34
  • #2
搜索 vwl75/6 A 返回 6 个结果,其中包括来自奥地利的 Vaillant 页面及其数据表
 

T_im_Norden

2020-11-13 13:31:51
  • #3
我没有查看[Nach Jahresarbeitszahl]
 

OWLer

2020-11-13 13:41:48
  • #4


所以我正式收回我的说法 :D

但现在我至少有了一份数据表。谢谢你的提示。我也找到了你找到的最大流量。

不过这对我来说帮助不大。5.4kW 的最小值听起来已经很大了,而我其实最大只需要 6…… 我必须找出流量和小功率之间的最佳点。

Heizi 安装的要么是 Vaillant,要么是 Daikin/Rotex。Daikin 的室外机在我妻子看来外观不合格。所以我得想办法找到一台合适的 Vaillant。 :rolleyes:
 

OWLer

2020-11-14 10:43:53
  • #5
好的,我已经收到了来自工程师事务所关于较小的Vaillant的反馈。他将供水温度从33°C提高到了33.5°C,回水温度从29°C降到了28.5°C,因此温差从4K变成了5K。

现在体积流量减少了,Vaillant的小型75/6 A能够提供所需的体积流量。



看看我怎样才能长期优化这点。与大家比较基准的时候,这感觉几乎像是一个供水温度为34°C的老房子。我们的建筑体量带有山墙和飘窗,加上许多落地窗,似乎真的影响很大。但我希望在实际应用中能够获得足够的太阳能收益,从而随着时间推移降低供水温度。

唯一遗憾的是,我无法让那台适合我们热负荷的小型55/6达到4.5的全年性能系数……
 

T_im_Norden

2020-11-14 11:38:44
  • #6
在可资助名单中包含55。
Arotherm plus VWL 55/6 A 230V S2
 