地暖热负荷计算 - 简单说明?

  • Erstellt am 2020-12-03 13:36:24

T_im_Norden

2020-12-03 17:00:25
  • #1
你需要进行按房间计算,以了解为了达到你希望的温度,每个房间需要多少热量,由于这是针对所有房间进行的,因此你也会知道整个房子需要多少热量。

你为每个房间这样做,以防止房间之间互相传递热量。

通常情况下,你能在不同房间之间实现的温度差异只有几度。

如果现在有一个房间热量输入不足,这会导致热量从其他房间流向该房间,因为热量总是向较冷的区域传递。
但通常到达该房间的热量不足以达到所需温度。
这部分热量在供热房间中就会缺失,因为那里不再有足够的热量输入,因此这些房间的温度也低于预期。
结果你必须提高前进水温度以增加供热量。
 

Hamburger2020

2020-12-07 15:16:17
  • #2
非常感谢您的进一步反馈!我逐渐理解了分区供暖负荷计算的重要性。

我们的总承包商现在为我们准备了Stiebel Eltron WPC-10(包含在内)或(需额外付费)Stiebel Eltron WPE-I-12 H 230 Premium 地热热泵。

感觉对于一个KFW40标准的房子来说,它们的尺寸似乎相当大。但由于有地下室和高墙体,我们有1283立方米的相当大的总毛体积。然而,我在KFW40相关资料中经常看到6千瓦或最多8千瓦的设备。除了购置成本之外,如果使用较大功率的热泵,会有本质上的不利吗?(WPC 10反正已包含在价格内)根据数据表,两者似乎都能以较低的千瓦时数高效运行?

问题是,为了BAFA的申请,我们现在必须提供热泵的具体型号。近期电气工程将要启动,部分工程因KNX系统而部分符合补贴条件,因此尽快提交申请非常必要。
 

T_im_Norden

2020-12-07 17:19:56
  • #3
如果你有KfW 40,设备就太大了。
WPC10甚至都不是调节型的。
而且WPE I 12的最大功率更大。
我担心你们的总承包商对热泵并不是很熟悉。
你们现在有得到分房间的采暖负荷计算吗?

我预计KfW 40大约需要5-6千瓦。

因此,06甚至04可能就足够了。
 

Hamburger2020

2020-12-07 18:36:15
  • #4


我早有这个疑虑 :confused:

那这对我们较大的毛体积房间也适用吗?

既然热泵价格已经包含在内,如果热泵太大,这对我们来说会有不利影响吗?还是说这更多是总承包商的问题,因为热泵基本上是包含在价格里的?
 

Hamburger2020

2020-12-07 18:48:30
  • #5
哦,对了,我们还没有收到按房间划分的采暖负荷计算。

但是如果我们有了这个,应该怎么用呢?因为我无法对其进行评估,还是说主要是为了让我们确定希望各个房间达到的温度?
 

T_im_Norden

2020-12-07 18:49:35
  • #6
没有它们,你无法规划你的暖气需要多大功率。
- 我绝不会选择不具备调节功能的热泵
- 热泵的最小功率越小越好
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
01.12.2020热泵的符合条件费用134
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
18.10.2024建筑成本目前正飙升12061
23.09.2022卫生结构初步检查:我们应该注意什么?46

Oben