新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

T_im_Norden

2020-10-22 21:27:59
  • #1
我觉得看起来不错,圈数相当均衡。

可以看看客用卫生间的淋浴区是否还安装了带壁挂加热的管道,客厅区域可能是5个80米的回路。

暖气分集水器的连接是否也从办公室进行了计算,管径不能太小。
 

T_im_Norden

2020-10-23 10:27:29
  • #2
试着和暖气安装工约定,让他始终成段铺设管路,不要压接管道。

他可能会要求更多的钱,但你就不会有带压损的接口,也没有潜在的薄弱环节。
 

Lumpi_LE

2020-10-23 10:29:13
  • #3
走廊比浴室温暖。所有通过那里的管线可以稍微展开一些,省略自己的回路。
 

OWLer

2020-10-23 12:06:11
  • #4


我以前也这么想过,标准情况下,楼上走廊也不会计划安装采暖回路,因为它本来就会被加热。但是,在阅读了关于热泵、供回水温度和寒冷浴室的相关帖子后,我对此不太确定。

我本来会说,是的,管道都经过走廊,然后加热走廊。不过如果走廊有自己的采暖回路,那些经过的管道在到达它们的目标房间之前会释放更少的能量。在低温系统中,每个供暖房间都会加热未供暖的房间。比如我楼上的走廊就是这样,我的浴室会给走廊供热,然后我浴室内的能量又不够了。

所以走廊区域的情况应该是“有总比没有好”。如果真的太热,我还能在分配器那里关闭供水,不是吗?

地下室走廊:



一楼走廊:


它还加热地下室天花板,也就是地下室走廊和两个地下室房间。



楼上走廊看起来有点夸张。不过这里还有一个来自控制性居室通风系统的排气阀——暖空气会不断被抽走。



首先我希望他能接受这一点,并且遵守铺设间距和长度的要求。然后再谈细节。
 

tomtom79

2020-10-23 12:18:41
  • #5

把它放进去,因为你仍然可以在需要时完全关闭它。或者设置为0.2升。
 

Daniel-Sp

2020-10-23 12:47:14
  • #6

这是一间铺瓷砖的地面淋浴吗?如果是的话,请也提供凭证。或许你也可以做两个供暖回路,并且为了增加长度,将一个供暖回路的回水管放在走廊里。这样你也可以提高浴室部分的平均水温,并且更好地匹配长度。我自己就是这样做的。
 

类似主题
13.02.2014步入式淋浴的淋浴照明14
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
09.02.2015地面淋浴配地暖10
14.04.2015浴缸与淋浴的连接21
25.06.2015淋浴间的瓷砖高度为2米足够吗?18
05.09.2015淋浴两侧开放26
28.09.20154.5平方米带淋浴的底层浴室布局不合理14
26.11.2015带有附近窗户的地面淋浴13
21.12.2015开放式淋浴 - 多深?28
28.04.2016客用浴室75x90厘米淋浴装置位置22
05.07.2016带步入式淋浴的小浴室规划22
22.07.2016主浴室(10平方米)带开放式淋浴,有什么想法吗?84
13.07.2016带淋浴的浴室平面图11
11.01.2019淋浴间的地暖?14
15.12.2016淋浴底盘还是瓷砖淋浴间?24
16.10.2016地面开放式淋浴,尺寸是多少?16
10.08.2017平台上的淋浴和拉出式抽屉13
26.02.2017淋浴上方的天花板 - LED灯点12
20.06.2017地面平齐淋浴完成,密封问题25
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27

Oben