好了,我已经收到了暖通工程师关于小型号Vaillant的反馈。他将供水温度从33°C调高到33.5°C,回水温度从29°C调低到28.5°C,也就是温差从4K增加到5K。
现在流量减少了,小型号75/6 A的Vaillant能满足这个流量需求。
看看我以后怎么长期优化。和大家比较后感觉几乎像是一个老房子,用34°C的供水温度。我们带有山墙和飘窗的建筑体,加上许多落地窗,真的影响很大。但我希望实际使用中能有不错的太阳能收益,所以几年后我可以降低供水温度。
唯一遗憾的是,我无法让适合我们采暖负荷的那个小型号55/6的年度工作效率达到4.5以上……