新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Tolentino

2020-08-10 10:22:48
  • #1
好的,但是难道不存在他也会计划过大的铺设间距的风险吗?这样即使较低的表面温度也不够了?还是你真的觉得20°足够?
 

lesmue79

2020-08-10 10:39:03
  • #2
所以我才规定了最大30°C的供回水温度和10的铺设间距。

当有人提出浴室在24°C时可能会比较紧张,我就提出了20°C和业主自备的电加热器作为权衡。

正如所说,大多数总承包商、开发商、预制房公司都是由他们的供应商(比如地暖厂家,或热泵厂家)免费设计系统的,通常设计原则是温度可以稍高,关键是房子要暖和。

更高的供回水温度和较大的铺设间距意味着对总承包商来说,房子一定会暖和,而且成本更低,因为需要的材料(供暖管道、执行器、更小的分集水器、较少的安装工作量)更少。只是你的电费会上升,因为热泵的运行效率没有达到最佳。总承包商不关心你的电费,关键是房子暖和。
 

tomtom79

2020-08-10 10:53:36
  • #3
你降低必要的室温来减少采暖负荷?如果现在的20度不够,你会有一个寒冷的房子和一个运行在99%最大负荷的热泵。宁愿将铺设间距统一调整到7厘米甚至5厘米,然后再调节供暖系统。
 

Joedreck

2020-08-10 10:59:45
  • #4
还可以更简单。合同中规定如下:

- 按房间计算采暖负荷,符合DIN标准
- 30/27/21(供回水温度/回水温度/RT)或浴室为30/27/23
- 采暖回路长度限定为80米/回路,正负10%以内

这样采暖安装工必须满足这些参数。顺便说一下,如果我计划安装除热泵以外的其他采暖设备,我也会采取同样的做法。为什么?因为这样我在面对政治特殊情况和变动时,随时处于安全位置。
 

Tolentino

2020-08-10 11:00:04
  • #5
对我来说,这是一种策略,通过绕道让各个供暖师傅调低预设的VT温度,然后相应地调整规划。就是说,如果他已经说过,我们达不到35°的供回水温度,我怎样用给他设定的其它参数让他相信,之后我仍然可以把VT调到30°,并设定我想要的温度。
比如说,20°对我来说也太冷了。对我来说,可能更好的做法是说,好吧,就调到35°,但绝不能更高,而且我想要每个地方都是23°。


我不能和供暖师傅直接签订合同。我能做的就是告诉他一些愿望(温度)或者特殊要求(升级)...
我不确定我能不能规定他具体怎么规划。据说他会做按房间划分的HLB,但我认为他是让制造商来做这些的...
 

face26

2020-08-10 11:20:28
  • #6
比如说“规格”最大10厘米VA,卫生间8厘米或者类似的规定,实际上只是因为人们不想纠结计算问题。如果有一个正确的按房间划分的热负荷计算,就可以相应地计算。以我为例,在“多功能房”里,30度的供暖温度下远远不需要10厘米。那里的15厘米也够用了。70到100米的长度用10厘米的话,就会多出几米管道,可能还会多一个供暖回路。我当时就跟我的暖气师傅说,卫生间管径尽量做小点。这多少取决于你能和暖气师傅在哪些方面沟通。我觉得这也非常因人而异。如果碰上一个完全不讲理,且怀疑他根本不会计算的,那就最好按照VA的规格来执行。
 

类似主题
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
11.06.2021一台好的新热泵多少钱?寻找经验!58
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25

Oben