新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Hausbau 55

2021-11-03 18:37:38
  • #1
没错,所以我应该在采暖负荷计算中找到最薄弱的环节,也就是房间?我该如何找到它?
 

RotorMotor

2021-11-03 18:40:54
  • #2

你得到了什么样的计算?
那里有给出不足或过度覆盖的数值吗?

在我们决定使用壁暖之前,比如浴室显示的功率不足 [W]: 353
在常用的Excel版本中则显示为:过度覆盖 [W]: -353
 

Hausbau 55

2021-11-03 19:19:26
  • #3


这就是我们这边的情况。哪个房间会有问题?
 

RotorMotor

2021-11-03 19:33:44
  • #4

整体看起来相当平衡。
走廊明显超出了负荷,但可以通过调节节流阀来解决。

实际上只有客厅负荷较低,所以可以通过地面材料改善预热效果。 ;)
然后是卧室,那里温度低一度我也不介意。
接下来是客厅/厨房,然后就是浴室,这里可能已经稍微“缓和”了,因为选择了22度,而不是通常的24度。
 

Hausbau 55

2021-11-03 19:44:27
  • #5
感谢你的评估。[Das Schlafzimmer wird auch gedrosselt, 21° ist uns zu viel.]
 

Alessandro

2021-11-04 08:08:01
  • #6
在供暖负荷中是否也考虑了房间的位置(外墙比例)?你的热源额定功率是多少?
 
Oben