新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

OWLer

2020-11-14 11:51:38
  • #1

是的,我看到了。但是我必须用30°C的供应温度来运行,这样在-10°C时NAT才能达到BAFA的年性能系数。遗憾的是,我们的建筑无法做到这一点。

我认为,如果我们这个过大尺寸的热泵在15年以上(至少,希望如此)被频繁开关坏了,那么我以后就可以不考虑BAFA,依据实际经验安装一个尺寸合适的热泵,不用管承包商、暖气工和保修方面的问题。
 

T_im_Norden

2020-11-14 12:14:58
  • #2
问问你的办公室,如果你降低室内温度,他们能否计算出来。
在相同布置的情况下,这应该能降低计算出的供水温度,等等,这样就合适了。
否则,建议你老婆把在大金设备上节省下来的钱投资在鞋子上,也许她就能接受外观了。
 

OWLer

2020-11-14 12:48:03
  • #3
我有一份关于30°C前进供水的计算。我在所有地方都需要10厘米的铺设间距,浴室里需要5厘米,尽管有墙体采暖,但我在两个浴室里仍然有300瓦的功率不足。地下室的房间也各自有-200瓦(20°C目标温度)。

工程师办公室强烈建议不要使用这个前进供水温度。我在各个方面都非常接近极限。在浴室/地下室会有大幅功率不足,而且需要>1300升/小时的采暖循环泵流量。

顺便说一句,用鞋子的理由我绝对行不通。讨论很快就会转向她既想要漂亮的热泵又想要鞋子。我还能在自行车上省钱,或者少买电脑设备。这场讨论很快就会结束,对我来说非常不愉快。 ;)
 

T_im_Norden

2020-11-14 12:58:26
  • #4
巴法只想要纸上的一个数字,如果你后来因为太冷必须把预热设置到33度,他们是不会关心的。这就是补贴的疯狂之处,如果你有一栋老房子,能耗高,很快就能达到一个好的年工作效率;但如果你有一栋超级保温的房子,能耗低,要达到一个好的年工作效率就越来越困难,因为热水制备会让数据变差。
 

Daniel-Sp

2020-11-14 13:15:52
  • #5
我也这么认为。使计算适合BAFA补贴。你以后怎么运营设备?没人会管。在ERR也是一样。你必须安装,之后你可以拆卸...
 

OWLer

2020-11-14 13:24:32
  • #6
我感觉我的项目在这里变得越来越复杂。

我担心对于我来说没有最优解。Daikin 被我妻子禁止了,Vaillant 只有配备弱加热循环泵的热泵。55型号的体积流量只有860。我不能在我的房子里使用它,或者必须显著增加温差。
 

类似主题
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
07.10.2016BAFA 资助技巧38
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
15.02.2020KFW55 资助 + BAFA 资助57
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
09.02.2020BAFA - 资助:申请提交前的房屋合同?10
03.06.2020KfW 55 + BAFA 资助 - 费用和补助24
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
20.04.2021BAFA 资助取决于“开发商确认”表格20
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
17.12.2024BAFA 资金支持 - 付款时长的经验?52
01.08.2023BAFA 资助 - 现实的等待时间是多少?27
30.06.2023取消已确认的Bafa资助15

Oben