新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

OWLer

2021-08-25 19:10:25
  • #1


液压示意图刚才在工地访问时还放在缓冲罐上。我的卫生员似乎真的是想保险起见,或者他之前把那个东西放在角落里,觉得必须清理掉。



我们要的是75毫米的管径,那么容量较小的45升缓冲罐就绰绰有余了。可能他心想,“这个人带着他的奇怪计算方法来这里,根本行不通。我给他装个靠谱的缓冲罐,这样之后就不会有问题了”……

我听到所有对我来说很刺耳的话,比如“缓冲罐”、“单室调节阀”和“溢流阀” ;)
 

Daniel-Sp

2021-08-25 19:43:26
  • #2
回流中的缓冲罐不是灾难,过流阀可以关闭,ERR可以禁用。没问题的!
 

Deliverer

2021-08-25 20:07:13
  • #3
总是有点遗憾。我得为此工作四个月……
 

OWLer

2021-08-25 20:14:28
  • #4

但无论怎样,这都是低于最低工资的……网上缓冲罐大约要600欧元?
 

Deliverer

2021-08-25 20:25:24
  • #5
你有一个水暖工帮你安装吗?免费吗?而且额外的管道也不用钱?温度传感器随便摆着?电缆自己拉过去?执行电机可以在eBay上买到?
伙计们,这是一大堆又贵又糟糕的东西,每年数以百万计被塞进房子里。还是只有工业界受益。我们一开始花钱,然后多年持续花钱。并且这对环境有害。

人们可以被豁免,且绝对应该这样做。 如果暖气之前(真实地)算过了,没人需要它。我有一栋新房和一栋没有保温的旧房——两者的温度都很稳定,没有ERR。
 

OWLer

2021-08-25 21:47:03
  • #6


好吧,我的那堆狗屎大约高1米,整体包括1米长的管道、布线和配件。估计花费约800欧元。

这并不会毁了我的世界,因为我曾试图阻止它,但失败了。现在我的重点是将精力更有效地投入,比如选择园林景观施工队。如果总承包商指定给我一个暖气工,而他不给我安装带缓冲器的暖气,我就唯一的选择是把它从施工中剥离出来,自己分包。这样至少会给我带来更多的压力和麻烦。

纠结于缓冲器和ERR的问题帮助有限,因为我一年前就已经进行了所有这些讨论。我专注于那些我能赢的斗争。
 