新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

OWLer

2021-06-30 14:57:32
  • #1


我认为这是关键点。它偏离了标准,是新的——就像热负荷计算一样。通过繁琐的细节是赚不到钱的,尤其是像我们这样需要做两遍的时候。

另外,我们的总承包商还害怕墙面开裂以及由此产生的质量保证问题。
 

mete111

2021-07-07 10:40:30
  • #2
大家好,

我们也正在考虑选择一台空气-水热泵,但有点不知所措,因为报价相差很大。

我们的单户住宅(KfW55)加上附属公寓和地下室总共约有290平方米的供暖面积。根据节能条例,供暖热需求为0.276 W/(m²K)。根据我的计算,大约需要8千瓦。如果按6人×0.25千瓦的热水需求来算,还需增加1.5千瓦,所以一台9.5到10千瓦的热泵应该够用。

我的思路哪里有误?有一家供应商向我报价了一台14千瓦的Daikin 3M热泵。难道他忽视了我的节能条例,估计了过高的热需求,还是我漏掉了什么?

我的第二个问题是关于蓄水罐的:
一位供应商说100升的蓄水罐足够,因为地暖已经存储了很多水;另一位说需要500升才能减少启停次数。非常期待你们的评价。

祝好
 

RotorMotor

2021-07-07 10:47:30
  • #3
14 听起来太大了。
500升缓冲罐反正如此。

最好自己在 Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank Energieeinsparverordnung-heizlast 上计算。
 

mete111

2021-07-07 11:07:29
  • #4
我已经在页面上输入了我的参数,得出了8.2 - 8.5kW的结果。这样的话,问题就解决了。非常感谢 :)

关于蓄热水箱我应该怎么做?我们预设了单室调控。蓄热水箱应该设计多大?
 

nordanney

2021-07-07 11:28:43
  • #5
缓冲罐通常根本不安装。 你需要的是一个用于饮用/淋浴用水供应的热水储存罐(无论以何种方式)。但这与缓冲罐无关。
 

mete111

2021-07-07 11:45:40
  • #6
一台热水储存器(TWS 400升含2个换热器)被额外提供,作为缓冲罐的补充。这一点我很清楚,也很合适。我会再和缓冲罐那边确认一下。
 

类似主题
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.05.2021盐水热泵的经验491
24.06.2016空气-水热泵应使用哪种储存装置?16
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
05.12.2019热泵 - 生活热水制备14
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
02.02.2024约300平方米需要多少缓冲储存?降温/冷却值得吗?11
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben