新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Daniel-Sp

2020-10-23 12:54:34
  • #1

我现在已经失去了概览。但如果我看到卫生间/淋浴下面是家务间,我肯定会让那里装地暖。随时都可以关闭。不要到时候把浴室的热量传到家务间去了……
 

OWLer

2020-11-09 19:05:48
  • #2
我今天又和暖气安装工谈了谈。我对这件事的感觉越来越好,估计会满意。

铺设计划:
他明显不太喜欢。更想按自己的标准来做(客厅间距15厘米,浴室7.5厘米)。现在的供暖回路比他最喜欢的或者承包商支付的标准要多一些。他担心5厘米的弯曲半径会损坏找平层。但总的来说,他会努力遵守铺设计划。
墙壁采暖对他来说也不成问题,似乎已经接受了。
铺设距离缩小的额外费用是每平方米4欧元。

热泵:
他最想安装的是大金(Daikin),因为他熟悉设备,与销售关系好,且直到几年前还为其提供售后服务。将会是6千瓦的大金ALtherma 3 R F。设备看起来很不错。不幸的是,我妻子一点也不喜欢外机。他建议不要用黑色外机,因为那只是拿去给油漆工喷漆,效果对他来说一般般。

很可能现在会选用菲斯曼(Viessmann) VWL 105/6 A搭配菲斯曼通风系统。不过我刚看到它的加热功率是9.2千瓦?我得再问清楚,确认我理解是不是正确,还是坚持最小用VWL 75/6 A那个7千瓦的型号。

菲斯曼更安静、更节能,而且由于使用丙烷制冷剂更加环保。问题可能是105/6型号功率过大?作为终端用户,我觉得热泵厂家的官网非常糟糕。为什么不能直接找到热泵的技术参数表?

缓冲水箱:
他在谈话中说,会在回水管路装一个100升缓冲水箱。这样热泵在ERR关闭时可以给水箱充能。我立刻说既然以后要关闭ERR,这个水箱我就不需要了。他马上同意,说那确实没必要。他一般按标准做,是因为不装的话ERR会让热泵频繁启动停机,这对他和客户都不好。

溢流阀:
他一定会在供暖回路分配器上装溢流阀。这是他不会放弃的。他说合同里必须包含ERR,要不然不装溢流阀就是违法。他说如果我关闭ERR,溢流阀最后三年内会坏掉,到时候和不装没区别。
 

T_im_Norden

2020-11-09 19:13:57
  • #3
听起来很合理。
如果他没有免除义务,他坚持也是可以理解的。
5个圈对于地坪找平没有问题。
你们用的是哪种地坪找平?

Viessmann还是Vaillant?
 

OWLer

2020-11-09 19:26:11
  • #4


VAILLANT!!!!!

砂浆……不知道,估计是灰色的。总共包括隔热层要达到18厘米。
 

T_im_Norden

2020-11-09 19:54:32
  • #5
不,我是指水泥或者无水硫酸钙 :)
热泵我建议选小型的,你有你的热负荷,知道你需要什么。
 

OWLer

2020-11-09 20:26:48
  • #6
我一点也不知道。 我必须知道这种事情吗? o_O
 

类似主题
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18

Oben