新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

Tolentino

2020-11-16 09:12:35
  • #1
你好,

我现在也收到了计算结果,泵的流量有点偏大(1421 比 1205)。
不过我也注意到,TGA 工程师计划使用的是16x2的管子,而不是17x2?管径的变化会影响所需的流量吗?抱歉这个问题可能有点傻,但我物理课一直没认真听,尽早就放弃了这门课。
 

Tolentino

2020-11-16 12:19:31
  • #2
好的,我刚刚发现,对于BAFA来说,具体型号并不重要。所以规划变更是可能的,只是在第一个月之后,最高补助金额就不能再更改了。
从这个角度来看,有人能推荐一套没有KNX的空气-水热泵+带共同控制的可控住宅通风系统组合吗?一般来说,松下的Geisha被认为是空气-水热泵中的性价比之王。有没有相应的可控住宅通风系统?
或者反过来说,Zehnder被认为是最好的可控住宅通风系统,是否有匹配的热泵?

所需规格:
空气-水热泵:6000瓦规范热负荷
1421升/小时流量

可控住宅通风系统:正常流量151立方米/小时,最大流量196立方米/小时

谢谢,问候

Tolentino
 

lesmue79

2020-11-16 12:21:33
  • #3
所以我的Arotherm-Split 3,5 kW 外机配合 Unittower 58/t5,在泵全力运行时大约能达到1200-1400升/小时,但我今晚还得仔细看看……如果这能作为一个参考,但这也总是取决于后面的管网情况。
 

Tolentino

2020-11-16 12:35:37
  • #4
那么你们能达到4.5的年工作数吗?你们有[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]吗?
 

OWLer

2020-11-16 18:38:47
  • #5
我们希望正在接近目标。能源顾问在他给KFW55的计算中某处写了这段话。



他把这个传给了Vaillant,他们又加上了热泵套餐中的停机时间,结果一下子我就用了105型号的热泵。无论如何,他说我还有10千瓦的采暖负荷,所以这个截图应该没问题。

我这个笨蛋当然只发了铺设计划和这里发的东西。那个带有标准采暖负荷和实际采暖负荷的规范表格,我忘了发。他改正了这个错误,现在他会再次把它发给Vaillant,然后我们采暖负荷的规定可能是6.2(标准)或者5.78千瓦,不包括EVU停机时间?等着看结果。

他在话里话外甚至像是在道歉。他自己也不想装过大的热泵,但他手里没别的数据……

事情正在进展。没我想象中那么酷,但比标准方案好!
 

OWLer

2020-11-16 18:45:34
  • #6


基于这个原因,我最终选择了Vaillant。虽然在计划=热平衡的情况下,我依然看不出两套系统共同控制的意义。好吧,如果BAFA非要这样,那我们就照做吧...
 

类似主题
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
01.12.2020热泵的符合条件费用134
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben